一台G70机配W-DK3/01检漏器在检漏控制中2脚始终没有电压输出,V1阀不能得电进气对V2阀检测。
单独对点火阀和V1阀强制通电检测检漏压力开关,压力开关动作均正常,在这种情况下可以判断是检漏器本身故障吗

另请如有W-DK3/01检漏器内部图纸请发到我的邮箱xiaowei5065@163.com 再次多谢!
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

56

主题

99

帖子

58

积分

一段小火

Rank: 2

积分
58
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2009-6-17 09:43:31 | 只看该作者
这种情况下W-DK3/01检漏器坏的可能性比较大,W-DK3/01检漏器图纸本网站上应该有的,你可以在网站上搜索一下!
[此贴子已经被作者于2009-6-17 16:03:31编辑过]
中国燃烧器网www.chinaburner.com
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

97

帖子

4

积分

准备调试

Rank: 1

积分
4
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2009-7-2 07:30:35 | 只看该作者
内面焊点脱焊了,找一位师傅焊一下
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

3

主题

71

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2009-7-9 13:19:20 | 只看该作者
不了解此种捡漏
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

1

主题

7

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2010-12-25 21:08:54 | 只看该作者
2脚凸轮开关对应的弹片活动一下可能就好了