中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1511|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[论坛公告] 燃油燃气锅炉的停炉操作

[复制链接]
累计签到:37 天
连续签到:1 天

42

主题

79

帖子

49

积分

一段小火

Rank: 2

积分
49
公司
保密
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-3 08:06:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
燃油燃气锅炉的停炉操作如下:
停炉应按停炉按钮,锅炉即被切断燃料而终止燃烧,但水泵仍继续进水。锅内水至正常位置时,水泵自动停止工作,此后切断总电源即可。除紧急停炉外,一般不应采取先切断总电源的方法来停炉。
1.锅炉停炉一般分三种情况:
⑴.到星期、节假日或其它情况,短期内不用蒸汽时应临时停炉。
⑵.为清洁、检查或修理,须将炉水放出时正常停炉。
⑶.遇到特殊情况,为安全可靠起见紧急停炉。
上述三种停炉由于情况不同,要求亦不同,具体分别说明如下:
2.临时停炉和正常停炉∶值班司炉工接到停炉通知后,应降低负荷、将燃烧器控制系统调节为小火。小火一段时间后再停机。
停炉后锅炉内仍有汽压存在,司炉工不得离开岗位,继续监视锅炉。
正常停炉后6小时内,应紧闭炉门烟道挡板,以免锅炉急剧冷却。停炉24小时后,炉水温度不超过70℃时,方可将炉水全部放出。放水时应打开空气阀或抬起安全阀。
③.紧急停炉:
锅炉运行中,遇到下列情况之一时,应采取紧急停炉,并通知有关部门。
⑴.锅炉水位低于水位表最低可见边缘;
⑵.不断加大向锅炉给水及采取其它措施,但水位仍继续下降;
⑶.锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位;
⑷.给水机械全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水;
⑸.水位表或安全阀全部失效;
⑹.压力表全部失效;
⑺.锅炉元件损坏且危及运行人员安全;
⑻.燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等严重威胁锅炉安全运行;
⑼.其它异常情况危及锅炉安全运行的。
紧急停炉具体步骤如下:
1.燃油燃气炉熄火,切断油阀或气阀,向炉膛内通入蒸汽吹扫。无水蒸汽时,开启引风机通风冷却(使炉膛内残存的可燃气体全部排尽),然后关闭炉门、看火门、烟道挡板,避免冷风大量进入炉膛。
3.停电保护措施:
特别提示:
当突然停电时必须启动停电保护措施,杜绝因停电产生锅炉缺水而诱发锅炉事故!!!
根据国内外的运行经验,比较有效的突然停电保护措施有:
1.锅炉房设置备用电源,杜绝突然停电事故。
2.采用放汽阀放汽:及时开启锅筒的放汽阀,放掉余热产生的蒸汽。
恢复供电后,应启动锅炉给水泵进行补水,在开启锅炉给水泵前,放汽阀必须处于全开启状态,待锅水上升至正常水位后再关闭放汽阀。
因锅炉缺水干烧,紧急停炉后,严禁立即向锅炉进水!!!