[标准燃烧器] 奥林燃烧器能正常启停,但在运行中不能根据负荷变化自动转换大小火

[复制链接]

参加活动: 0

组织活动: 0

该用户从未签到

3

主题

16

帖子

16

积分

一段小火

Rank: 2

积分
16
发表于 2017-8-6 19:16:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
5热能
奥林燃烧器能正常启停,但在运行中不能根据负荷变化自动转换大小火,什么原因?怎么处理?

二维码
中国燃烧器网品牌中心
回复

使用道具 举报

参加活动: 2

组织活动: 0

该用户从未签到

3

主题

23

帖子

26

积分

一段小火

Rank: 2

积分
26
发表于 2017-8-8 12:42:37 来自手机 | 显示全部楼层
可能大小火的信号没有接好!或者没有这个功能,或者大小火的接触点坏了,
二维码
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

2

主题

9

帖子

11

积分

一段小火

Rank: 2

积分
11
发表于 2017-8-8 13:55:01 来自手机 | 显示全部楼层
什么控制器,有比调吗
二维码
回复

使用道具 举报

参加活动: 4

组织活动: 0

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

0

主题

22

帖子

25

积分

一段小火

Rank: 2

积分
25
发表于 2017-8-8 16:09:54 来自手机 | 显示全部楼层
先检查信号,测下当到达大小火转换设定值看有没有信号给出,然后检查一下设定值是否正常。
二维码
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

0

主题

25

帖子

26

积分

一段小火

Rank: 2

积分
26
公司
TOP LEAD
发表于 2017-8-28 10:00:39 | 显示全部楼层
你可以先用短接线试一试大小火信号是不是正常
二维码
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

0

主题

25

帖子

26

积分

一段小火

Rank: 2

积分
26
公司
TOP LEAD
发表于 2017-8-28 10:01:33 | 显示全部楼层
具体使用的是哪个控制器?BT系列还是西门子的?
二维码
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

0

主题

9

帖子

9

积分

一段小火

Rank: 2

积分
9
公司
仟亿达集团股份有限公司
QQ
发表于 2017-10-12 13:58:04 | 显示全部楼层
西门子控制器在X5-03的端子1,4是锅炉压力开关,2是大火,3是小火
二维码
回复

使用道具 举报