中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 4203|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[标准燃烧器] ELCO牌的Etamatic点火控制器故障求助

[复制链接]

尚未签到

0

主题

2

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-8-28 17:21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jy02062499 于 2018-8-28 17:28 编辑

目前我厂使用两台ELCO牌的14吨柴油锅炉,其中一台不时出现H009及H004故障代码,时而有H370的故障,马上复位后又能正常开启一段时间,想咨询一下各位大神,有知道相关故障的具体原因吗?另外火焰探测器及其他外围设备元件均用新件替换过,但结果仍是一样。{:1_109:}

2312322.jpg (85.05 KB, 下载次数: 38)

2312322.jpg

231231232.jpg (19.96 KB, 下载次数: 35)

231231232.jpg

213123.jpg (18.74 KB, 下载次数: 27)

213123.jpg

评分

参与人数 1燃料 +10 热能 +2 收起 理由
江南 + 10 + 2 有图,而且问题描述清楚!点赞!

查看全部评分

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:22 天
连续签到:1 天

0

主题

40

帖子

39

积分

一段小火

Rank: 2

积分
39
推荐
发表于 2018-8-28 20:56:10 来自手机 | 只看该作者
明天早上上班10点后电话联系,15802892257
回复 点燃 1

使用道具 举报

累计签到:7 天
连续签到:1 天

0

主题

19

帖子

38

积分

一段小火

Rank: 2

积分
38
公司
保密
板凳
发表于 2018-8-29 06:38:59 来自手机 | 只看该作者
先查这种控制器报的故障码和它对应的诊断码,必须有它的“用户操作说明”。
这方面兰姆泰克的吴总是权威!
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:7 天
连续签到:1 天

0

主题

19

帖子

38

积分

一段小火

Rank: 2

积分
38
公司
保密
地板
发表于 2018-8-29 06:41:36 来自手机 | 只看该作者
这种控制器多用在大功率的燃烧器上,一般接触较少::L
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:7 天
连续签到:1 天

0

主题

19

帖子

38

积分

一段小火

Rank: 2

积分
38
公司
保密
5#
发表于 2018-8-29 06:48:40 来自手机 | 只看该作者
BT300系列的控制器,H004表述是“运行中火焰被吹灭”,H009表述是“安全时间火焰没有出现”,这些不知对你有没有参考。
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表