中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 2898|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[标准燃烧器] 利雅路RS70/M怎么接线

[复制链接]

他的51warm

累计签到:2477 天
连续签到:38 天

1121

主题

4555

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
10139
公司
保密

评分达人社区居民忠实会员回帖达人原创达人社区劳模社区明星实名认证诚信商户

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-23 08:47:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1热能

那位师傅能告诉我利雅路RS70/M怎么接线吗?谢谢



————— 2018-12-22 —————


汇多宝燃烧机_郑良才 17:49


汇多宝燃烧机_郑良才 17:49


汇多宝燃烧机_郑良才 17:51

那位师傅能告诉我利雅路RS70/M怎么接线吗?谢谢

AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 17:59

T1,T2是条件
p1,p2接气压开关
T6,T7,T8是大小火
N1,V接电磁阀、
RS,N1为外部远程复位
S3,N1为远程故障灯

AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 18:00

L1,L2,L3为380V三相电源

AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 18:02

L,N为220V控制电源

冼志华 18:14

[强][强][强]

汇多宝燃烧机_郑良才 18:15

@临沂 富乐齐国永13954912135 谢谢,[抱拳]

AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 18:31

[呲牙]

AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 18:32

客气了,举手之劳,何足挂齿[憨笑]

————— 2018-12-23 —————


崔维德 05:23

请教各位师傅,西门子伺服电机负荷开到80就熄火停炉的原因。是伺服电机坏了吗

崔维德 05:25

负荷设置不超过80能正常燃烧

上海炬炼陈光明 07:20

@崔维德 超过80后空燃比不对,风大了或气小了,改变风或气来重新匹配空燃比。

崔维德 07:52

@浔阳独行客 谢谢,我试试

燃烧器网,为您而燃 沃姆韦尔,因你而燃
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表