[燃烧控制相关] 水系统,主电源是和燃烧器电源同一电源,现在燃烧器总点不着火

[复制链接]

他的51warm

累计签到:2477 天
连续签到:38 天

1121

主题

4555

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
10141
公司
保密

评分达人社区居民忠实会员回帖达人原创达人社区劳模社区明星实名认证诚信商户

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-2 09:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5热能
砥砺前行:
各位大神,锅炉房内有一变频给水系统,主电源是和燃烧器电源同一电源,现在燃烧器总点不着火,应该是变频有干扰,哪位大神处理过这样的问题,请指教一下,感激不尽。

僧:
不应该是变频器干扰的

王洪生15846172333:
燃烧器控制器电源上抗干扰设备

风行:
现在好多锅炉给水都是用变频的了,没发觉有影响

袁杰煌:
做好接地了吗
海阔天空:
@砥砺前行 ,补水变频器输出端加电源滤波器会有改观
砥砺前行:
现在变频器关掉,燃烧器运行就正常了

A低氮冷凝锅炉(李库)13932264378:
1.333就可以了

海阔天空:
@砥砺前行 ,那就是电源干扰

砥砺前行:
@A低氮冷凝锅炉(李库)13932264378 1.333是啥

僧:
西门子 的程控器

A曾凡松A:
@A砥砺前行 你把控制信号的火线换项试试

砥砺前行:
@安阳福士德锅炉曾凡松 零和火对调?

A曾凡松A:
不是

A曾凡松A:
假如原来控制信号的火线在A项,你现在换到B或者C试试

砥砺前行:
@安阳福士德锅炉曾凡松 👌

A低氮冷凝锅炉(李库)13932264378:
@A砥砺前行 换机械式程控盒

砥砺前行:
rs70的机器,换很麻烦,想找个简便的方法

A低氮冷凝锅炉(李库)13932264378:
没有简便方法

海阔天空:
可以换成813.1试试

创硕热能-胡虎克:
检查一下是否零地共用

A曾凡松A:
@A砥砺前行 你只需要把你的控制器的进线中的火线换项就行了

砥砺前行:
@宁波_创硕热能-胡虎克 是共用了

创硕热能-胡虎克:
拆地线或零地接到一起

创硕热能-胡虎克:
这种情况是利亚路的通病

僧:
@A砥砺前行 变频器是多大功率的,电机是多大功率的,线径是多少的?你是不是电机工作把电压拉低了

创硕热能-胡虎克:
这种情况换相线一般没用

安徽博瑞特徐尚明:
这种情况我遇到过,我是从控制柜单独穿管布了一根二芯屏蔽线就oK了

创硕热能-胡虎克:
嗯,控制电源加滤波器,然后地线拆掉就能排除掉了

创硕热能-胡虎克:
@徐尚明 你这个方法也是一劳永逸

安徽博瑞特徐尚明:
加滤波器也不行,当时我也加了,不行才换线的。

砥砺前行:
@僧 不是,都是非常小

燃烧器网,为您而燃 沃姆韦尔,因你而燃
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:13 天
连续签到:1 天

25

主题

98

帖子

75

积分

一段小火

Rank: 2

积分
75
公司
保密
沙发
发表于 2019-3-2 09:14:59 来自手机 | 只看该作者
第一种方法:加一个变频器抗干扰底座。第二种方法:把变频器与燃烧器的地线分开。
第三种方法:把变频器与燃烧器主电源线要分开敷设,不能公用同一电缆沟。