中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 2394|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

LenxTi可直接驱动QRA2电眼燃烧机控器制

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:54 天
连续签到:1 天

25

主题

92

帖子

74

积分

一段小火

Rank: 2

积分
74
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-30 17:40:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      
LXT32.331C2燃烧控制器用于单段或双段式中小容量(最高 350KW)燃气燃烧器的间歇式操作,适用于将燃烧控制器配套使用 OEM 工厂或通用中小容量燃烧器控制配件商,燃烧机火焰监控通过火焰探测器QRA2紫外电眼检测,具有高可靠检测火焰信号,方便安装调试的优点。LXT32.331C2燃烧控制器基于微处理器设计,可精准控制燃烧机启动点火时序和实时监控燃烧机工作状态,确保燃烧机安全稳定工作。针对不同的燃料和燃烧需求,控制器可通过板上跳线,选择相应点火时序以及监控模式,可兼容LME11 LME21 LME22型号的程控器。
      
      
二、技术性能及特征:
      
1、电源电压欠压检测。
      
2、用空气压力开关监测启动和运行时的空气压力。
      
3、便捷的远程复位。
      
4、可以通过跳线选择4种不同的吹扫模式,方便工厂生产备货。
      
5、可以直接驱动QRA2紫外线电眼,方便产品安装调试。
      
6、多种颜色显示错误状态和操作状态的信息。
      
7、精确的控制顺序是由于使用数字信号处理方式。
      
9、燃烧控制器通过鑫宇环检测认证。
      
10、燃烧控制器通过UNIA检测认证。
      
      
三、引脚定义:
      
            
序号
         
            
功能
         
            
描述
         
            
X1
         
            
火焰检测
         
            
QRA2电眼输入
         
            
X2
         
            
零线输入
         
            
接交流市电零线
         
            
X3
         
            
风机马达输出
         
            
控制风机马达开关
         
            
X4
         
            
燃料电磁阀1输出
         
            
控制燃料电磁阀1开关
         
            
X5
         
            
燃料电磁阀2输出
         
            
控制燃料电磁阀2开关
         
            
X6
         
            
燃气压力检测输入
         
            
用来检测燃气压力状况
         
            
X7
         
            
点火输出
         
            
控制点火变压器点火
         
            
X8
         
            
远程复位输入
         
            
远程复位开关信号输入
         
            
X9
         
            
辅助设备控制
         
            
辅助设备控制输出脚
         
            
X10
         
            
错误报警输出
         
            
错误报警输出脚
         
            
X11
         
            
风压检测
         
            
风压检测输入脚
         
            
X12
         
            
火线输入
         
            
接交流市电火线
         
      
      
四、主要常见问题及故障诊断:
      
            
状态
         
故障诊断模式LED状态指示
故障诊断(故障报警状态长按复位键3S以上,进入故障诊断模式)
            
开机运行,风机不转,LED灯不亮
         
-——
检查接线是否正确
            
检查程控器保险丝
            
是否熔断保护
开机运行,红黄LED灯闪烁
            
不进入点火状态
红,黄
            
交替闪烁
程控器工作电压过低
LED红亮报警
红灯闪2次
点火后,在TSA时间电眼未检测到火焰
LED红亮报警
红灯闪3次
风压不正常
LED红亮报警
红灯闪4次
在启动过程中有电眼感应到外来光
LED红亮报警
红灯闪7次
运行过程中火焰消失
LED红亮报警
红灯闪10次
程控器内部错误或接线错误报警
      
联兴泰---专业燃烧机程控器研发生产厂家,公司有近十年工控产品研发生产经验,研发实力雄厚,可为客户提供气机、油机、醇机系列程控器产品。联系电话:13392443131 刘S
   

1.JPG (101.22 KB, 下载次数: 60)

1.JPG

联兴泰LXT32可直驱动电眼汽机控制器安装使用说明书.pdf

101.44 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 热能 -1 度

深圳联兴泰软件技术有限公司专注于燃烧控制、工业控制领域的产品开发、生产和销售
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表