一台燃气锅炉,配的是奥林燃烧器,内装火焰探测器和离子棒。做熄火保护试验时,拔掉火焰探测器或离子探针燃烧器不停,必须两个同时拔掉才停。请教各位前辈,这样是否符合要求。后附:奥林燃烧器说明书关于安全测试的相关内容。

IMG_0416.JPG (1.6 MB, 下载次数: 22)

IMG_0416.JPG

评分

参与人数 2燃料 +20 热能 +2 收起 理由
朱洪斌 + 10 + 2
江南 + 10 赞一个!配图!

查看全部评分

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:11 天
连续签到:1 天

3

主题

40

帖子

161

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
161
公司
保密
推荐
发表于 2019-7-4 18:43:05 来自手机 | 只看该作者
与控制器参数设定有关,LMV52控制器火检有二个通道,可通过参数设定使不同通道的检测元件(光眼,探针)在三个阶段(吹扫,点火,运行)起作用,这种应该设定成运行阶段两传感器或的关系
回复 点燃 1

使用道具 举报

累计签到:4 天
连续签到:1 天

0

主题

9

帖子

50

积分

一段小火

Rank: 2

积分
50
推荐
发表于 2019-7-4 17:32:23 来自手机 | 只看该作者
双重保护,其中一个有故障应停机
回复 点燃 1

使用道具 举报

累计签到:4 天
连续签到:1 天

1

主题

6

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密
板凳
发表于 2019-7-4 17:44:55 | 只看该作者
张伟 发表于 2019-7-4 17:32
双重保护,其中一个有故障应停机

好的,谢谢:)
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:6 天
连续签到:1 天

1

主题

15

帖子

17

积分

一段小火

Rank: 2

积分
17
公司
保密
地板
发表于 2019-7-4 17:49:41 来自手机 | 只看该作者
任意一个拔掉都要故障停机的
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:4 天
连续签到:1 天

2

主题

10

帖子

8

积分

一段小火

Rank: 2

积分
8
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2019-7-4 17:50:23 | 只看该作者
本帖最后由 zqniao 于 2019-7-4 17:52 编辑

路过,飘过,学习

回复 点燃