燃气锅炉特有故障分析


燃气锅炉特有事故分析
燃气锅炉包括燃气燃烧设备和锅炉本体两个系统 。燃气燃烧设备主要指炉膛和燃烧器 , 也包括其他与燃烧过程有关的设备 , 它的主要作用是将一定数量的可燃气体和空气通入燃烧设备中, 通过可燃气体的燃烧将化学能转变为热能,给锅炉本体提供持续的热能。锅炉本体就是借助燃烧设备提供的热能将水转化为水蒸汽 , 使其成为一定数量和质量 ( 压力和湿 度 ) 的蒸汽 。整个锅炉生产过程就是将一定数量的可燃气体和相应数量的空气送入炉内燃烧, 燃烧所发出的热量传递给水 , 使水在定压下汽化而形成一定压力和温度的水蒸汽。
二 、燃气锅炉特有的事故
( 一 ) 炉膛及烟道爆炸事故
1. 炉膛及烟道爆炸的现象
( 2) 防爆门 、炉门 、看火孔 、检查孔等处喷出烟火 。
2. 炉膛及烟道爆炸的原因
( 2) 锅炉运行期间突然熄火 , 没能及时中断燃料的供给 。
( 4) 当电路断电、送风机停转 , 未立即将电源开关拉开,切断气源, 当送电正常后燃气大量进入炉内。
( 1) 应立即停炉, 同时切断电源、气源 , 防止事故扩大。
( 2) 调节锅炉水位至正常。
( 3) 对发生炉膛及烟道爆炸的锅炉进行检查。
( 4) 司炉人员必须严格按操作规程进行操作。无论是锅炉启动前的第一次点火,还是锅炉运行中熄火后的再次点火,必须按点火操作程序进行 。
在锅炉运行中,沉积在锅炉尾部烟道内的可燃物 ( 烟垢、炭黑 )再次发生着火燃烧的现象称为二次燃烧, 或称锅炉尾 部烟道再燃烧 。严重时会把尾部烟道 、空气预热器、引风机 甚至省煤器等设备烧毁 。
( 1) 排烟温度急剧上升, 烟囱冒浓烟, 甚至出现火烟。
( 2) 炉膛负压发生剧烈变化 ,出现正压 。
( 3) 严重时烟道外壳呈暗红色。
( 4) 有空气预热器时, 热风温度急剧上升, 风压不稳。
( 5) 有时尾部防爆门动作。
( 1) 喷燃器雾化不良, 油 、气未完全燃烧而带入锅炉尾部 。
( 2) 燃烧调整不当 ,配风不足或配风不合理 。
( 3) 启、停炉过程中炉膛温度较低 , 燃料未在炉膛内燃烧 。
( 4) 停炉或锅炉灭火时 ,气枪阀门未关紧。
( 5) 燃烧室负压过大 ,使气来不及燃尽便带入锅炉尾部。
( 6) 长期不停炉清扫尾部烟道 ,存积了一定量的烟垢或炭黑。
( 7) 过烟道或空气预热器漏风。
(1) 应立即停气、停风、停炉。
(2) 关闭烟道 、风道挡板及各处门孔 , 严禁启动送、引风机 。
(3) 立即投入蒸汽灭火装置 , 二氧化碳或其他灭火装置灭火,
(5) 当排烟温度接近喷入的蒸汽温度, 或小于 150℃并稳定 1h以上时 , 可打开检查孔进行检查 ,经检查确元火源后 , 方可启动风机通风
降温 。
(三)锅炉熄火事故
1. 锅炉熄火的现象
2. 锅炉熄火的原因
3. 锅炉熄火的处理
( 四) 锅炉着火事故
1. 锅炉着火的现象
2. 锅炉着火的原因
3. 锅炉着火的处理
三 、燃气锅炉事故的全面预防措施
2. 独立操作的司炉工人须持有司炉操作证,且你符合操作炉型和类别要求。
4. 打开放空气阀门, 向锅内进水 ( 可用排水的方法检查水位的控制, 报警系统工作是否正常 ) 水位略低于正常水位。
6. 当锅内压力升至稍大于大气压,空气阀有蒸汽冒出时,便可关闭空气阀 。
8. 正常运行后, 应经常调整供气 、送风和给水( 全自动锅炉除外 ) ,保持水位和气压稳定 , 适应负荷需要 ,保证供汽 。
10. 每班应进行冲洗水位表及排污各一次, 安全阀排汽试验,压力表冲洗存水弯管和各项安全保护装置校验应按规定的要求进行, 并如实填写记录 ,签姓名认可。
12. 具体的针对性预防措施
(2) 尾部烟道二次燃烧 : 易在停炉之后不久发生。锅炉停炉时燃烧不稳定, 可燃物随烟气进入并积存于尾部烟道受热面 ( 空气预热器 、省煤器 ) 上 ,在一定条件下这些可燃物自行着火燃烧 。尾部烟道二次燃烧常常将空气预热器、省煤器损坏。要防止尾部烟道二次燃烧 ,就要组织好燃烧, 尽可能减少不完全燃烧损失, 在锅炉的尾部烟道上装设灭火装置 。
(4) 燃气锅炉工作时的防爆措施 : 应注意脱火现象,具体方法有: 1) 实行火焰稳定化 ; 2) 把空燃比调整到理论混合比附近 ; 3) 人为加大燃烧速度 ;4) 使可燃气体压力保持稳定; 5) 减小燃料的喷出速度 。防止回火现象的措施有: 1) 加大最小喷出速度 ; 2) 必须使燃料从喷嘴喷出的速度大于其燃烧速度,即炉膛保持正压 ; 点火后直到进入稳定状态的过程中 ,要很好的监视燃烧工况, 注意调节燃烧气流量, 稳定燃烧器压力 ,使火焰能够稳定的燃烧; 为减少烟囱冒烟 ,出火星和污染环境 ,对烟囱冒火应进行综合治理, 如安装消烟除尘和火星熄灭装置等 ; 平时操作中,注意不能骤冷骤热,以防发生爆裂; 应在燃气管道上加装阻火器, 阻火器一般装设在燃气总阀后, 阻火器内有装有多层导热系数较高的铜丝网, 当发生回火,火焰到达铜丝网时,由于铜丝网的导热性能很好,火焰的热量迅速被铜丝网和阻火器的外壳吸收 , 使得火焰温度很快降低不能维持正常燃烧而熄灭,这样就可预防由于未及时发现燃气压力过低而发生回火可能发生的事故 , 由于燃气的腐蚀性,阻火器内的铜丝网经常会腐蚀损坏或被堵塞 , 必须定期对阻火器内的铜丝网进行清理、检查 、更换 。以确保阻火器的完好 。
(1) 应经常检查锅炉水位表 、压力表 、安全阀等安全附件 ,确保它们的可靠性 。
14 . 燃气锅炉对周围环境要求
(2) 禁止在锅炉内焚烧废纸 、废木材 、废油毡等 ,以防造成烟囱飞火 ,引燃周围可燃物 。
另外 ,我们必须特别注意 : 一旦发现锅炉出现干烧( 烧红 ) , 请马上关闭电源 ,打开所有出口 , 卸下燃烧器 。严禁立即将冷水注入炉体内应待其自然冷却 。为了避免或减少燃气锅炉爆炸造成的伤亡事故及其造成的社会、经济损失 ,我们也可以采用更有效的锅炉防爆报警系统 。例如能够检测出可燃气体泄露浓度的传感器和报警器等 。现在国内已经研制出并采用气体传感器, 可利用锅炉炉膛内可燃气体检漏 、浓度测量来报警 。而报警器采用灵敏度高 、响应时间快的半导体材料制成 , 气敏元件感受到可燃气体泄露立即发出警报 。水喷淋系统也可作为锅炉火灾爆炸初期的预防措施 。随着科技的发展 ,人工智能等更多的高新技术将应用到燃气锅炉爆炸预防中来 。