[成功案例] 求助!威索WG10N/1-D 燃烧机

[复制链接]

尚未签到

1

主题

1

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-21 19:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我公司成都的燃烧机,早上冷机点火要点7,8次点火才能成功,点燃了的话一天都没事。我观察点火过程有火焰形成,但还是被自动保护了。高压点火极跟火焰检查离子棒都用砂纸打磨,故障依然存在请高手指教,谢谢
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

5

主题

168

帖子

283

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
283
公司
保密

社区居民

QQ
沙发
发表于 2010-7-22 09:52:47 | 只看该作者
情况说的不够清楚。气机还是油机,冷机点火要7-8次,那热机呢,是不是一点就着。另外火焰形成了,但是没稳住,也不光是火检的事,还有外围的其他情况存在。比如气压/油压。除了打磨离子棒,还需检查有没有接地,燃烧头处是否有冷凝水等干扰点火。
上海焱翔热能科技有限公司 电话:021-33530395 手机:13651983747 QQ:1114524712   更多:www.upflametech.com
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

9

主题

27

帖子

15

积分

一段小火

Rank: 2

积分
15
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2010-7-22 10:16:34 | 只看该作者
顶E科的观点。情况不清楚。如果是气机的话建议先调一下燃气比试试。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

8

主题

20

帖子

14

积分

一段小火

Rank: 2

积分
14
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2010-7-23 16:47:15 | 只看该作者

在点火之前看看探针对地情况,若燃油,点着之后看看雾化情况.

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

2

主题

27

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2010-7-26 14:27:43 | 只看该作者
威索WG10N 1 D号机器有内置点火管 点火旁路 先检查点火阀 开启情况T7时间看变压器 可以加我QQ577166772  或电话 13564114060 一起讨论
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

6

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密

社区居民

6#
发表于 2010-7-28 16:49:58 | 只看该作者
这种情况应该是燃气与空气的比例没有调整好 ,可以适量加点燃气压力试一下。
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:3 天
连续签到:1 天

2

主题

14

帖子

4

积分

准备调试

Rank: 1

积分
4
公司
保密

社区居民

7#
发表于 2010-8-3 12:42:27 | 只看该作者
点火燃气略微加大一点试试看,也可以点火时风门大小试试看。
一个可能是风压不当;另一个可能是火焰检测问题,可以检查下火焰检测的连线。
WG的机子,风压易受影响,因为风机功率太小,感觉你这个机器风压有问题的可能性比较大。