[燃烧控制相关] 西门子LMV27.100A2定时重启的问题

[复制链接]

签到天数: 5 天

[LV.2]一段小火

1

主题

7

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
sddssds
发表于 2019-7-26 16:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1热能
燃烧机现使用的西门子LMV27.100A2,在连续长时间运行时每24小时就会出现燃烧机自动关机后再自动开机,这是什么原因,是参数设置有问题?能否取消?软件版本号是0340

二维码 

文章内容转载于网络(注明出处)

如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 

详细事宜,可以与中国燃烧器网论坛管理员联系! 

网站管理员:丁先生 联系电话:0510-6856 6536/6535 

 手机:139-1248-0569(微信同号)

中国燃烧器网品牌中心
回复

使用道具 举报

签到天数: 5 天

[LV.2]一段小火

1

主题

7

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
sddssds
 楼主| 发表于 2019-7-27 11:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
现在的lmv27有239的強制间隔运行这功能吗?找不到这个参数来关闭

二维码 

Rank: 3Rank: 3

积分
162
公司
上海精荷热能设备有限公司

社区居民

QQ
发表于 2019-8-3 08:11:24 来自手机 | 显示全部楼层
LMV27.100A2是一款间歇运行控制器,运行24小时之后自动会停机然后重启,239参数无法修改。
只有LMV37.400A2才支持连续运行,通过239参数关闭强制间歇运行功能。