停炉前的准备:
1.得到值长停炉命令后,联系有关人员做好停炉前的准备工作,将操作票发给司炉填写。
2.在停炉降负荷前,应对水冷壁下联箱进行一次排污冲洗。
3.停炉前对锅炉设备进行一次全面检查,将发现的缺陷记录在有关记录本内,以便检修时处理。
4.停炉时间较短,原煤仓的煤可保持满仓,大修或长时间停炉,应提前联系燃料人员停止燃料制备,将煤仓排空,以便检查和检修。停炉操作步骤:
1.解列各自动和联锁装置。
2.逐渐减少燃料量和一、二次风量,将锅炉的负荷降至50% ,一次风保持流化。降负荷过程中,保证汽包上下壁温差不超过50℃。
3.待负荷转移后,关闭二次风门,停止二次风机
4.关闭煤斗挡板,待煤用完后停止给煤机,关闭下煤管挡板。
5.根据气温情况,解列减温器。
6.随着炉温的下降,关小一次风挡板,(床温低于700℃后,可低于临界流化风量)关小返料风门,当床温至少降至400℃时,停止一次风机的运行,通知煤场退出电除尘。
7.返料器温度降至260℃以下停止返料风机,燃烧室通风5分钟后,停止引风机。
8.停炉后,关严一二次风门,烟道挡板及其它有关的风门和各挡板。并且控制受压部件降温速度小于50℃/h。
9.蒸汽流量降到零后关闭并炉门,通知汽机人员回收余汽。余汽不再回收后,开启过热器疏水门或对空排排汽门。
10.停炉后将汽包水位上至最高可见水位后停止上水,开启省煤器与汽包之间的再循环门。
11. 当压力低于0.1Mpa时,开启汽包空气门(开对空排汽门不能代替开汽包空气门)。
锅炉事故处理
1、在锅炉设备发生内部或外部故障时,运行人员应立即查明原因,果断迅速地进行处理,同时与相关专业取得联系,以便协调解决,避免事故的扩大。
2、一台机组发生故障影响或危及其它正常运行机组的运行时,应将故障机组与正常机组安全可靠隔绝。
3、在确保人身安全和设备不受损失的情况下,尽快恢复锅炉正常运行,不使事故扩大。
4、运行人员遇到锅炉设备发生了自己不了解或不能处理的故障时,应立即汇报、请示处理,并采取积极有效措施,尽量避免事故扩大保障锅炉机组安全。
5、事故处理过程中,班长必须在现场指挥操作,并对操作进行监督。运行人员在未将事故完全消除恢复正常运行时,不得擅自离开工作岗位,应严密监视。
6、事故处理过程中应及时向值长(或车间)汇报事故发生的时间、部位、发展状况及采取的措施。
7、在事故处理过程中,无关人员应立即退出现场,不得影响运行人员对事故的处理。
8、事故处理完毕后班长应将事故发生的时间,现象和详细经过记录在交接班记录簿内,并在交班时交待清楚。
事故停炉的条件
紧急停炉
锅炉发生下列情况之一时,必须采取紧急停炉:
1、锅炉严重缺水。
2、锅炉严重满水。
3、炉管爆破。
4、锅炉所有水位计损坏时。
5、主给水管道或主蒸汽管道破裂,造成大量泄漏,危及人身或设备安全时。
6、流化床严重结焦,无法维持正常燃烧时。
7、燃料在燃烧后的烟道燃烧,使排烟温度不正常持续升高超过300℃时。
8、旋风分离器或旋风筒严重磨损,以致造成护板或横梁烧红时。
9、引、送风机严重故障。
10、锅炉超压、安全阀拒动,对空排汽门打不开,压力无法下降时。
请示停炉(分停运和压火两种方式)
锅炉发生下列情况之一时,应及时向领导汇报请示停炉:
1 受热面及汽水系统因各种原因泄漏时。
2 燃烧室内或其它部位的耐磨绝热材料脱落时。
3 锅炉给水,炉水或蒸汽品质严重超标,经处理仍不能恢复正常时。
4 床温表、风压表、风量表失灵,无法掌握运行时。
5 给煤设备损坏不能维持正常燃烧时。
6 安全阀动作后不回座,经采取措施仍不回座或发生严重泄漏时。
7 燃烧室、旋风分离器或返料器内结焦,难以维持正常运行时。
8 送、引风机轻微故障危胁安全运行时。
9 炉墙裂缝且有倒塌危险或炉架横梁烧红时。
锅炉正常
停运停炉前的准备:
1、停炉前应将预计的停炉时间通知汽机、化学、热工及燃料值班人员。
2、司炉在停炉前应对设备进行全面检查,将所发现的缺陷记录在有关的记录本内,以便检修处理。
3、司炉接到停炉命令后,做好停炉前的准备工作填写停炉操作票交班长审查合格。
4、停炉大修或长时间备用,在停炉前将原煤斗、给煤机内的存煤用完。
5、停炉前应仔细认真地排污。
锅炉的正常停炉程序:

1、解列热自动和联锁装置。
2、关闭煤斗下煤挡板(若锅炉大修或长期备用,在停炉前须将原煤斗内的存煤用完)数分钟后停止给煤机运行。
3、根据负荷下降情况,相应减送引风量,当负荷减至50%时,可将二次风机停止,关闭其入口挡板。
4、随着炉温的下降,逐渐关小一次风机调整门,床温降到550℃停止一次风机的运行。
5、燃烧室通风5分钟后,停止引风机,关严一、二次风门烟道挡板及其它有关的风门、挡板。
6、锅炉停止供汽后(蒸汽流量表指示为零),关闭主汽门和隔绝门与蒸汽母管截断。
7、主汽门关闭后,开启过热器联箱疏水门,对空排汽门以冷却过热器。
8、锅炉与系统解列后,保持汽包水位稍高于正常水位,在停止上水后,应开启汽包与省煤器再循环门。
9、停炉后,应及时关闭引风机的冷却水门。
10、根据排烟温度及时退出电除尘器的运行,其排灰系统和振打装置需继续运行一段时间,直至细灰排尽。
紧急停炉的情况当锅炉运行中发生事故时,如不立即停炉,就有扩大事故危及人身与设备安全的可能,因此必须立即停止锅炉运行,这就是紧急停炉。

1.蒸汽锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉:
(1)锅炉水位低于水位表最低可见边缘。
(2)不断加大给水及采取其他措施,但水位仍继续下降。
(3)锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位。
(4)给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水。
(5)水位表或安全阀全部失效。
(6)设置在汽空间的压力表全部失效。
(7)锅炉元件损坏且危及运行人员安全。
2.热水锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉:

(1)因循环不良导致锅水汽化,或锅炉出口热水温度上升到与出口压力下饱和温度的差小于20℃。
(2)锅水温度迅速上升并已失去控制。
(3)循环水泵或补给水泵全部失效。
(4)压力表或安全阀全部失效。
(5)锅炉受压元件损坏,将危及司炉人员的安全。
(6)补给水泵不断向锅炉补水,锅炉压力仍继续下降。
(7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行。

(8)其他异常运行情况,且超过安全运行允许范围。
紧急停炉的操作方法:锅炉紧急停炉:紧急停炉操作程序:

1、立即停止二次风机、给煤机、一次风机和引风机运行。如炉管爆破可不停引风机,如是流化床大面积结焦,可暂不停一次风机和引风机以保护风帽,待炉温降到550℃以下时停止一次风机和引风机。
2、锅炉解列后,开启对空排汽门,省煤器再循环门(如省煤器泄漏可不打开省煤器再循环门),关加药门和连续排污门。
3、紧急停炉后,可将返料灰放净,关闭风门,流化床内部的底料可请示领导后再做决定是否放掉。
4、电除尘下部灰必须放尽,然后停运除灰设备。
5、详细记录停炉时间、原因、操作项目和顺序。
6、在不影响邻炉上水的情况下,可保证炉内上水,千万不能由于泄漏而不去上水(严重缺水除外)。
7、停炉后的维护可按正常停炉进行。
蒸汽锅炉的紧急停炉
(1)首先停止给煤和送风,链条炉应关上弧形挡板,抛煤机炉停止抛煤机,并减弱引风,关小烟道挡板。
(2)根据事故的性质,有的要放出炉膛内燃煤,有的并不要放掉燃煤。放出燃煤的方法是:对于摇动炉排,应将燃煤直接摇入灰斗。对于链条炉,炉排应以最高速度将燃煤送入落灰斗。燃煤入灰斗后,可用水浇灭或用砂土、湿炉灰压在燃煤上使火熄灭,但在任何情况下不得往炉膛里浇水来冷却锅炉。
(3)锅炉熄火后,应关闭主汽阀使主蒸汽管与蒸汽母管隔离,同时关闭引风机。视事故的性质,必要时可开启空气阀、安全阀和过热器疏水阀、迅速排放蒸汽,降低压力。
(4)开启省煤器旁路烟道,关闭正路烟道,并开大烟道挡板、灰门和炉门,促进空气流通,提高冷却速度。
(5)在紧急停炉时,如无缺水和满水现象,可以采用给水、排污的方式来加速冷却和降低锅炉压力。当水温降到70℃以下时,方可把锅水放净。
(6)如因锅炉缺水事故而紧急停炉时,严禁向锅炉给水,也不能开启空气阀或提升安全阀等有关加强排气的调整工作,以防止锅炉受到突然的温度或压力变化而将事故扩大。
(7)判明锅炉确是发生满水事故时,应立即停止给水,关小通风及烟道挡板,减弱燃烧,并开启排污阀放水,使水位适当降低;同时,开启主蒸汽管道、过热器、蒸汽母管和分汽缸上的疏水门、防止蒸汽大量带水和管道内发生水冲击。

2.热水锅炉的紧急停炉
(1)紧急停炉时,应立即停止供给燃料,必要时扒出炉内燃煤或用湿炉灰将火压灭。
(2)如循环水泵正常时则不得立即停泵,待锅炉出口水温降到50℃以下时,才能停止循环水泵的运转。


内容来源:锅炉圈
共同点燃
此贴被TA们浏览了1219次
燃烧器网小编(sunshine):
13921519554(微信同号),欢迎前来投稿联系!
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表