3月19日,A.O.史密斯商用直播间第二期成功举办,感谢全国各地暖通设计师、酒店行业人士的积极参与,本期直播针对大家比较关注的问题,我们进行了技术解答。
Q:地下一层能安装锅炉吗,是否符合相关要求?
A:可以。可根据相关规范:
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》中第5.4.12条: 燃油或燃气锅炉房应设置在首层或地下一层靠外墙部位;
GB 50041-2008《锅炉房设计规范》中第4.1.3条:当锅炉房和其他建筑相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下一层靠建筑外墙部位。
Q:改造后新锅炉房是否仍然符合泄爆要求?
A:改造后锅炉及辅机设备总占地面积为105㎡,锅炉需要的泄爆面积10.5㎡,沿用原泄爆口(原泄爆口面积约为32㎡)。
Q:A.O.史密斯锅炉需要人员值守吗?
A:无需专人值守,该酒店工程部对现有锅炉定期巡检。
EB锅炉本体内置智能群控系统,选定任意1台为主机,可实现对整个锅炉系统和水泵的控制;同时才集成室外温度补偿、夜间节能运行、远程监控等功能于一身,高度智能化。
搭载已建成的IoT物联网技术,还能用数字管理方式,对热水锅炉运行状态、能耗进行大数据分析,全生命周期优化运行管理成本。
Q:A.O.史密斯室外型锅炉噪音多大?
A:相关第三方测试报告显示,A.O.史密斯室外型锅炉EBO噪音不超过75分贝,室外敞开环境也有利于噪音扩散。
Q:A.O.史密斯室外型锅炉还需要额外配备机房放水泵、控制等设备吗?
A:可以不设置辅机机房。采用满足防水等级要求的室外型水泵、控制等设备即可。
Q:在6台锅炉合用排烟管道时,在只有一台运行或少量运行时,排烟是否顺畅?
A:锅炉为正压排烟,一台或少量台数运行时总排烟量降低,烟管阻力更小,排烟顺畅。
Q:金丝利喜来登锅炉改造后一次热源由原蒸汽改为热水,对电气的负荷增加是否需要改造?
A:整个锅炉改造过程中,A.O.史密斯单台EB-4000C锅炉电功率仅3000W,改造后锅炉房的总电功率仅125kW,可采用原锅炉房预留配电。
Q:A.O.史密斯EB锅炉可以在高海拔处安装使用吗?
A:可以安装使用,在高海拔地区已经有实际使用案例。由于高海拔影响,锅炉输入负荷有衰减,但锅炉的效率不受影响。
Q:南京金丝利喜来登项目中的蒸汽发生器烟囱,是否在土建烟囱里增加了钢制烟囱?
A:蒸汽发生器采用油气两用式燃烧器,排烟成分、排烟压力和热水锅炉排烟成分、排烟压力不同,不建议共用烟道。
Q:锅炉台数超过锅炉规范的新建和改建规定的要求,是否能通过审查?
A:GB 50041-2008《锅炉房设计规范》中第3.0.12条:锅炉房的锅炉总台数,对新建锅炉房不宜超过5台;改造总台数不宜超过7台;此规范中主要考虑为传统锅炉台数布置要求,未考虑台数较多的模块锅炉布置,且并不是规范强条。
Q:A.O.史密斯锅炉需要排污降温池吗?
A:EB锅炉水容量小,排污频率低。若排污时,需停炉后待水温降至40℃后再排放。