五星级酒店低氮锅炉改造(EMC模式),预计每年节能30% 低氮锅炉节能改造 湖南某奢华国际五星级酒店, 通过合同能源管理模式(简称EMC) 对供暖/热水锅炉进行低氮节能改造, 改造后每年运行费用预计节省30%左右。
热水需求:408间客房热水
改造前 运行费用高、排放不达标、控制方式落后 酒店原使用3台真空锅炉供暖及热水(其中一台为油气两用备用锅炉),实际使用中面临:
1
能耗高:锅炉在部分负荷工况下效率衰减;真空度不易维持,需经常抽真空,导致出力也减小,供暖负荷难以满足;
2
排放不达标:Nox排放实测高达80mg/m3,不符合当地环保标准;
3
控制方式落后:依靠司炉工经验,手动调节锅炉启停;落后的系统运营管理方式,导致系统效率低下。
注:酒店所处大厦(同酒店属一个业主)原先也使用真空锅炉供暖(与酒店共用一个锅炉房,属不同系统),也面临上述问题,同期改造。
▲酒店改造前: 3台总输出功率4MW 的真空热水锅炉 ▲大厦改造前: 2台3.5MW真空锅炉, 供6.3万㎡供暖
在长沙出台低氮政策后,借此契机通过“节能效益分享型”合同能源管理的模式实施了锅炉改造。改造后选用3台A.O.史密斯低氮高效EB锅炉供暖及热水,并将原先1台油气两用锅炉作为改造期间过渡热源,改造后用于停气时的备用热源。
▲ 酒店改造后:3台EB-4000C (单台额定输出功率1020kW)
▲ 大厦改造后:3台EB-5000C (单台额定输出功率1275kW)
协议期内,服务商承担整个项目的改造资金,包括锅炉设备,安装费,调试、维修和保养等,项目建设施工完成后,经双方共同确认节能量后,按合同约定比例分享节能效益。项目合同期满后,节能设备所有权无偿移交给用户,以后所产生的节能收益全归用户。
改造后 运行费用省、节能潜力大,更环保、省地 预计每年节能30%左右 对于EMC承包方来说,前期需垫付所有改造资金,后期从节能收益中逐步收回成本,是什么锅炉技术,促使其有信心做EMC的呢?
参与项目人员曾谈到,“对比改造前锅炉,发现A.O.史密斯EB锅炉能效优势突出,节能潜力相当大,这也是我们有信心做EMC的原因所在。改造后2019年12月、2020年1月运行数据,与去年同期数据对比,节能率达35%,初步估算全年预计节能30%左右。”特别是在疫情期间,酒店入住率较低时,模块化锅炉的热惰性小,调节灵活,更能按需供热,节能优势凸显。
“除了看其节能性,设备的稳定性和售后服务能力也关乎节能收益,原先老锅炉每年需2次抽真空维保,维护成本较高,现在每台EB锅炉之间能够互为备用,减少故障率发生,稳定性更高。前期了解到该锅炉还搭载IoT物联网技术,确保在整个生命周期内主动、快速为我们提供服务支持,还能进一步优化锅炉运行、管理成本,使我们信心大增”,他补充道。
实测NOx排放仅20mg/m3
当初酒店把更换燃烧器方案列入考虑范围,了解发现其很难从根本上解决排放问题,最终选用了A.O.史密斯低氮锅炉。
改造后酒店曾委托当地权威检测厂家现场实测,数据显示NOx平均折算浓度仅为20mg/m3,顺利通过了环保机构的核查验收,并申请了锅炉改造奖补。对于承包商来说,不仅能减少投资,且一步到位的低氮锅炉能为节能保驾护航;同时也符合酒店期望。
体积小,运输/安装便捷,节省近50%空间 在实际改造环节,工程部反映:由于锅炉房在负一层,进入锅炉房需经过车库和2道门,均因高度不够,新老锅炉面临进出难题。经多方沟通,得出先将老锅炉拆解,从泄爆口吊出去,再吊装进新锅炉,但泄爆口中间有横梁,下面又有空调管道,给实际施工带来很大麻烦。
▲老锅炉拆解现场
好在EB锅炉体积小,正好可以从管道、横梁中间空隙吊装,换做其他大锅炉完全进不去。进场后,利用酒店原先2台锅炉拆除后位置,完成6台EB锅炉的安装(酒店3台,大厦3台),而原先大厦2台锅炉位置,后期拆除后用于其他规划,节省近50%空间。
A.O.史密斯146年以来,始终坚持洞察各类商用客户需求,持续创新研发、打造精品。为星级酒店量身定制的清洁供暖/热水解决方案,已被成功运用于温德姆、洲际、雅高等多家国际酒店管理公司旗下酒店,目前选用A.O.史密斯热水/供暖系统的酒店已超5600家。
内容来源:史密斯商用热水及供暖 |