中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1296|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[群聊精华] MBA《火速营销》钉钉群的聊天记录2020-03-26

[复制链接]

查看他的品牌

累计签到:342 天
连续签到:1 天

2252

主题

2689

帖子

3766

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
3766
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-3 14:26:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国燃烧器网热能学院校友录微信交流群,
由中国燃烧器网(www.chinaburner.com)提供网络技术支持。
微信公众号:chinaburner  
中国燃烧器网QQ群:100080909   
钉钉群1群:30132389(已满)2群:30140823
我们将定期整理群聊中的一些经典对话
共享到中国燃烧器网网站上以便于更多的人可以交流学习!
”人人为我,我为人人“,再次感谢大家的支持!
关于冠名,请查看帖子底部的说明!
冠名商@中国燃烧器网热能学院

MBA《火速营销》钉钉群的聊天记录如下,请查收。
————— 2020-03-26—————

以下是关于《壁挂炉售后分享,了解“炉”山真面目》课程的互动问答及讨论
http://www.chinaburner.com/thread-23077-1-1.html(原帖链接,点击可打开)

1、  燃气采暖热水炉冷凝水故障如何处理,针对常规采暖炉(套管机和板换以及低氮冷凝)一次空气和二次空气的调节。全预混冷凝壁挂炉的空气量调节。

答:燃气采暖热水炉冷凝水故障如何处理?(针对常规采暖炉套管机和板换以及低氮冷凝)
冷凝水在普通测试时,效率不能太高,也就是排烟温度一般在120-150度以内(以爱客多为例)这样效率低,尽量减少冷凝水。有一些产品配备了限流环可以将取掉这样可以解决冷水的问题,但是通过售后来调整,方法会比较少些,实在不行把烟管四周的端口可以取掉,这样也能解决问题。这种也不是很好的办法,最终还是需要检测板换的受热面积。
一次空气和二次空气的调节?
一次空气调节,二次空气调节看排烟温度,看换热器均匀受热面积(最好还是整机厂来处理)
全预混冷凝壁挂炉的空气量调节?
还是通过空燃比来调节(后面可以开一堂课关于全预混冷凝壁挂炉)

2、看到壁挂炉的排烟问题,目前没有采用集中供暖的住宅每家每户用壁挂炉,为什么不采用集中排烟?集中排烟能不能实现?
通过双烟道(俄罗斯),共同一个进一个出的烟道。

3、请讲解一下壁挂炉旁通作用?
旁通作用:防干烧,防止壁挂炉的进出水有堵塞,通过旁通能过快速感应进出水的温度。(以下是课程结束后大家的讨论)

4全预混壁挂炉不用冷凝水积水盒有什么影响?调试及保养需要注意什么?
答:如果不用冷凝水积水盒会导致烟气和水共同排到室内,导致室内会有烟气。
保养冷凝水不能温度太低,需要检测是否有堵塞或者是排水不畅,需要有检测的功能。

5、测温为什么用ntc,不用热电阻等
答:ntc也是通过热敏电阻来的,国内厂家都是通用的。

大家对于本次课程问题的讨论如下:
北京—利雅路商用炉—李勤厚:
@泰安-爱客多-刘文涛 关于你有关旁通管的问题,估计李总由于孩子在旁边的原因,没有详聊,我的理解是这样。对于大锅炉系统,旁通管主要是避免水锤,然后是避免憋泵。比如一台6吨常压锅炉,直接带7层楼的供暖,直供。当水泵关闭的时候,启闭阀同时关闭,这样出水和回水管路都关闭了。系统中大量的水冲过来,就会形成冲击,有了旁通管,就会在锅炉外部形成循环,避免冲击。我99年在德州调试一台GI4200DSPGN的时候,就亲眼看到DN300的铸铁除污器被水锤打裂了。对于壁挂炉,我想主要是避免憋泵。比如在夏季,有用户可能会把供暖管路上的阀门关了,当用完生活热水,水泵后循环的时候,由于此时三通阀自动切回到供暖回路了,水泵就会可能憋泵,当达到一定压力,此时旁通管内的单向阀就会被打开,通过旁通管形成小循环,避免憋泵。
当然冬季的误操作,也存在这种可能。自从有了旁通管,大家都放心了!有的品牌壁挂炉内没有设计旁通管,此时就要在集分水器上做旁通管。
一家之言!
NTC与普通的热电阻以及PT100是不一样的,材质和性能皆有差异。

广东中山荣崇:
@泰安-爱客多-刘文涛 关于你有关旁通管的问题,壁挂炉方面:当燃气壁挂炉水路有堵塞或者有超温现象的时候,能够及时的打开旁通系统进行小循环。避免因为高温高压对产品的其它部件产生较大的破坏,(例如:热交换变形、水路系统超压泄漏、水流量传感器叶轮和其它变形或者融化)和汽车发动机水路循环相反(汽车发动机在低温状态下,冷车启动时节温器处于关闭状态,进行发动机内部小循环,温度超过一定温度,节温器打开、水路系统经过水箱散热器大循环工作)
水泵叶轮融化、变形
结构、水路不一样,其它都变了,燃烧系统所需的氧气也是一样的。

北京—利雅路商用炉—李勤厚:
爱客多李志伟:
这个故障,我们也碰到过,主要为套管机型有这个现象,是初次调试时,点火启动,且采暖系统中还存在大量的空气,初次点火启动,大火燃烧,系统循环泵长时间在排空气,导致主换热器没有水流,并高温气化,从而也导致主换卫浴水气化,高温气化水反冲流量传感器,并融化所致。所以强调点火前排尽系统管路的空气。

@所有人
中国燃烧器网热能学院校友录
中国燃烧器网(www.chinaburner.com)提供网络技术支持。
微信公众号:chinaburner (燃烧器网运营商:沃姆韦尔科技无锡有限公司)
注:品牌商家发200元红包(数量88)(一次即可冠名群名称一周 周五发 限四个字)
实名制认证群
进群请修改群名片
群名片格式:
城市-单位-姓名
大家需要注册中国燃烧器网,至少有一次发贴!
谢谢大家邀请同事入群,因为群人数已有限制,建议一家单位限1-2人(技术为主),再次感谢。
如果需要做”广告”(产品推销),请支付一个10元以上的红包(可以分18个),也是为了调动大家的气氛。
感谢理解与支持。
友情提醒:平时从不发言,又申请单独加微信,说项目要采购,要单独私聊的。什么砍价,分享抢红包等外部连接,一律不要分享!(罚款100元/次)请各位群友务必提高警惕,不要上当受骗!并立即通知管理员及时处理。
详细事宜,可以与中国燃烧器网论坛管理员联系!
网站管理员:丁先生
联系电话:0510-6856 6536/6535
139-1248-0569(微信同号)

燃烧器网小编(sunshine):
13921519554(微信同号),欢迎前来投稿联系!
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表