发表于 2011-11-29 09:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焱晶小新(122164268) 8:29:18
关于风压开关装的位置。
焱晶小新(122164268) 8:29:45
风压开关可以装在风门挡板的前面和后面。
焱晶小新(122164268) 8:29:53
这2种装法的区别?
焱晶小新(122164268) 8:30:21
以及如何针对2种不同的装法进行调试。
焱晶小新(122164268) 8:30:36
先谢谢大家了
卡尔燃烧王军庆(526719038) 8:47:57
要看您是什么样的风压开关
卡尔燃烧王军庆(526719038) 8:48:28
如果是A6的风嘴就安装在叶轮刮风的前面
卡尔燃烧王军庆(526719038) 8:48:42
不是你说的风门挡板的前后
卡尔燃烧王军庆(526719038) 8:49:34
如果是带正负压的 那么就分开安装,付压装在进风口,正压装在风叶正刮风的前面
卡尔燃烧王军庆(526719038) 8:52:04
如图

11.29.jpg (52.73 KB, 下载次数: 18)

11.29.jpg
共同点燃
此贴被TA们浏览了4041次
株式会社横井机械工作所中国总代理——上海横井热能设备有限公司
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

5

主题

168

帖子

283

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
283
公司
保密

社区居民

QQ
沙发
发表于 2011-11-29 10:39:15 | 只看该作者
蛮好,是个很新颖的问题,解答的也挺好
上海焱翔热能科技有限公司 电话:021-33530395 手机:13651983747 QQ:1114524712   更多:www.upflametech.com
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

4

帖子

38

积分

一段小火

Rank: 2

积分
38
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2011-12-21 10:19:08 | 只看该作者
很好啊!相互交流,共同进步!


我公司专营各种进口燃烧机的零配件,燃烧机整机、进口水处理设备、燃气阀门组、燃气设备、工业阀门、电站阀门、水泵、流量计和自动化仪器仪表等。