SAACKE ETAMATIC S 燃烧管理系统---全电子式程控器

本产品符合下列标准和规范:

EN 298

EN 230

TRD 411

TRD 412

TRD 604

EMC – 规范、低压电器规范、燃气应用规范

泄露测试

DIN V3447

PrEN 1643

测试编号:CE-0085 AU 0207

Etamatic和Etamatic S是电子比例燃烧系统的控制核心。

通过可自由编程的特性曲线,Etamatic可以调节多达4个控制变量。

Etamatic有4路调制控制输出。

Etamatic S有3路调制控制输出和1路4 – 20 mA标准信号输出。

控制变量可以是:

风门挡板

燃烧空气风机(仅适用于Etamatic S)

燃料阀(或燃气控制档板)

再循环档板

每个通道可以对多达20点进行编程(通常为11点),对应的显示值为0到999。

可以同时精确地控制控制四个或五个伺服电机,控制精度为千分之一,所控制的阀门或调节门不存在机械磨损或偏移,因此能长期保持较好的空气/燃料配比,再辅以进风温度和烟气氧量补偿,可以极大地提高燃烧效率。

Etamatic带一个25针的Sub-D串行接口,可以在PC机上实现远程运行/远程显示功能(Windows软件单独供应)。另外,也可以选择Interbus-S、Profibus-DP和Modbus总线。根据需要也可以选择其它总线形式。其它设备的连接,例如故障信号系统或氧量控制系统,可以通过LAMTEC系统总线连到一个9针Sub-D连接器上。

可以通过前面板按键进行操作,参数在2行LCD屏幕上显示。

Etamatic还有一种特殊的型号,不带前面板。这种情况下,仅能通过可选的PC软件来进行操作。

Etamatic对它自身的功能和连接到Etamatic上的控制元件进行连续的监视。

230V输出包括:

- 燃气阀驱动

- 油阀驱动

- 油泵驱动

- 点火阀和点火变压器驱动

- 风机启动

- 故障信号

- 打开/关闭阀/档板驱动马达的控制信号

到Etamatic的外部信号通过浮动触点或触点回路传送。可以对以下信号进行预设:

- 3个独立的安全联锁回路

- 故障复位

- 风压监测器

- 控制启动

- 最小燃气压力监测器(用来检漏)

- 火焰信号

- 点火位置确认

- 再循环打开

- 燃烧器启动

- 选择燃料

- 设定点切换(对于负荷调节器)

3. 安全注意事项

应遵循指导手册进行操作

应根据随机配套的调试指导手册进行操作。

根据特殊目的应单独使用本设备

本设备必须由经过培训的人员来操作。设备的调试和维护必须由具有相应知识和经过培训的的人员来进行。应遵守燃烧器制造商的安全规范。

相关的自动火焰监测

可以选择调节器是否集成火焰监测功能。FFS 06、FFS 05和FFS 05UV型传感器可以连接到集成的火焰监测器上。若采用不集成火焰监测器,则根据DIN EN 298和/或DIN EN 230标准和连续运行规范所采集的火焰信号可以连接到端子53上。

如果Etamatic集成火焰监测功能,则端子53不能连接任何其它的元件。

到执行设备的电气连线没有在本手册中列出,具体连线应向相应的元件制造商和专家进行咨询。

如果已经连接了连续运行监测,但没有火焰监测信号,则连续运行系统将出现故障信号。

4.Etamatic启动运行说明

(请参见附录电器连接图)

信号首先供到端子58(燃烧器启动),此时燃烧器开始启动。然后Etamatic开始检查锅炉安全联锁回路和风压监测触点,如果没有检测到正确的信号,则会显示相应的故障信息,并停止燃烧器运行。

如果所有的信号都正确,则激活风机输出,作为检测,所有通道控制部件都回到底部停止位置。

一旦所有的通道控制部件都到达底部停止位置,然后通道就会再次打开以便通风。与此同时,系统开始检漏(仅在燃气运行时)。

有燃气挡板的情况下,开始吹扫,用来进入和/或测试极限范围。达到最大位置后,燃料控制挡板回到点火位置。所有其它的输送管道则保持在打开的位置。然后Etamatic查询风压开关,如果信号正确,则进入吹扫程序。如果输送管是按再循环进行配置的,这个打开就会有时间延迟。达到可编程的再循环延迟时间后,吹扫时间停止。一旦再循环管道达到吹扫位置,吹扫时间重新开始。当这个时间结束后,所有输送管回到可编程的点火位置(再循环全闭)。一旦所有的输送管道达到点火位置,程序即对点火位置进行确认。

点火变压器得电并保持3秒。若为燃油运行,则油泵开始工作。

在阀打开之前,相应的燃料安全连锁回路必须闭合。

不带点火枪的燃烧的启动

主阀打开,在安全时间内点火变压器保持得电。在此时间内出现火焰信号。

带点火枪的燃烧的启动

点火阀和主燃气阀1(在燃气运行情况下)或点火阀单独(在燃油运行情况下)打开。点火火焰形成,此时出现火焰信号。第一安全时间结束后,点火变压器关闭。以下3秒(稳定时间)点火枪独立燃烧。然后主燃气阀2或油阀打开,同时在第二安全时间内点火阀也保持打开状态。第二安全时间结束后,点火阀再次关闭。

点火完成3秒后,所有的控制档板回到可编程的负荷基点。Etamatic保持在负荷基点位置,直到得到控制启动信号(端子56)。

控制释放后,Etamatic服从电源控制单元的默认设定。

取消端子58的信号将导致燃烧器停止运行,主阀关闭。(在燃气运行情况下,主阀1先关闭,然后大约5秒的延迟后,主阀2关闭,这样做是为了使两主阀之间的燃气释放,避免再次启动时出现检漏故障误报警。在故障切断的情况下,所有的阀立刻同时关闭)。

如果设定了后吹扫,则空气控制档板在此期间再次打开。

此后,Etamatic处于“关闭”模式。

扎克能源技术设备(上海)有限公司---汪长义
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

5

主题

168

帖子

283

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
283
公司
保密

社区居民

QQ
沙发
发表于 2012-3-23 23:57:25 | 只看该作者
兰木泰公司现在是很厉害
上海焱翔热能科技有限公司 电话:021-33530395 手机:13651983747 QQ:1114524712   更多:www.upflametech.com
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表