标题: 锅炉控制器接线问题 [打印本页]

作者: 燃烧器新手23    时间: 2009-10-26 08:40
标题: 锅炉控制器接线问题
[quote][/quote]        昨天我去给用户接锅炉控制器上的线,及锅炉控制器上引到燃烧器上的线。  这时用户过来说 他们想让锅炉控制器控制循环泵,他们想让循环泵先启动,然后在启动燃烧器。  这时我就不知道怎样接了!   他们从循环泵那边引过来了三根线, 具体情况就是这样了, 我不知道该怎么办了! 希望师傅在次指点,谢谢您了。
作者: qdwqliang    时间: 2009-10-26 08:49
请提供锅炉的控制线路图。一般锅炉控制器只控制循环泵的启停,远程联接到循环泵控制箱运行。

版主还是多学习基础知识吧!电工基础;燃烧器说明书。
作者: 江南    时间: 2009-10-26 10:02

引用第1楼qdwqliang于2009-10-26 08:49发表的 :
请提供锅炉的控制线路图。一般锅炉控制器只控制循环泵的启停,远程联接到循环泵控制箱运行。

版主还是多学习基础知识吧!电工基础;燃烧器说明书。


版主?你想说楼主吧![s:11]

还是感谢你的积极回复!


作者: 燃烧器新手23    时间: 2009-10-26 12:19
标题: 回 1楼(qdwqliang) 的帖子
就是这个图了 (, 下载次数: 41)    他们说要让 循环泵先启动,在启动燃烧器。 是不是这个时候 温度的设定尤为重要, 这个锅炉是 一顿的用的是百得 TBG85P 的燃烧器。
作者: bjzwei    时间: 2009-10-28 22:45
水泵连锁,用水泵的辅助触点控制燃烧机启停!
作者: qdwqliang    时间: 2009-10-30 13:10
请确认RS-5的温度设定,是否有控制水泵的温度设定,将温度设定的低一点或直接设到10度。送电时水泵就会启动。如无法设定,将水泵接到电源上直启。
作者: lyt    时间: 2009-10-31 07:25
控制柜都有这功能,小锅炉可从控制器进线处引一火线在外加一接触器就行了,注意,最好中间还加一中间继电器安全一点
作者: lyt    时间: 2010-10-29 07:04
作为调试人员,对自控不熟悉是不适应形势的
作者: 老虎    时间: 2010-11-4 21:39
只看该作者 | 小 | 中 | 大 7楼 发表于:2010-10-29 07:04
作为调试人员,对自控不熟悉是不适应形势的


同感!最基本控制还蛮吃力......加强学习...