标题: DN50阀组的检修方法

DN50阀组的检修方法

前两天,一用户送来一只坏的DN50阀组(见图1),故障现象是主阀不能打开。

分析:主阀不能打开主要有三个原因

1.  提供给阀组线圈直流电源的控制电路有故障。

2.  阀组线圈开路或短路。

3.  阀组阀蕊卡死。

检修原则:先易后难,先常见后特殊。

检修方法:

一.断电检查法(就是不给阀组加电的检查方法,此方法比较安全)

1.  首先打开阀组底部的密封盖。(见图2

2.  此时可以看到阀体内部有两个阀蕊(一个安全阀阀蕊,一个是主阀阀蕊)

3.  然后用手指用力按动阀蕊,如果能移动/复原,说明阀组阀蕊没有被卡死。如果按不动,说明阀组阀蕊被卡死了,此时应用清洁剂、润滑剂进行处理,使其恢复正常。

4.  用万用表测量阀组线圈两端的电阻值是否在正常的范围之内,如线圈开路应重新绕制。如线圈短路,通电后阀体严重发烫,此时也应重新绕制。

5.  用万用表测量控制电路的所有元件是否正常,如有损坏应及时更换。

二.通电检查法(就是给阀组加电的检查方法。交流电源的输出线最好通过触保器,从交流调压器中输出,这样做比较安全)

1.  用交流调压器中输出220V接到控制电路插脚的12,接通电源,此时控制电路板上的一个指示灯应该亮,如果不亮(指示灯损坏除外)说明控制电路板有故障,应及时排除。再用交流调压器中输出220V接到控制电路插脚的13,接通电源,此时控制电路板上的另一个指示灯应该亮,如果不亮(指示灯损坏除外)说明控制电路板有故障,应及时排除。(见图3

2.  如果控制电路板上的两个指示灯都亮的话,说明控制电路板正常。此时,安全阀和主阀应该吸合(有嗒的一声),如果有不吸合的,一般是阀组线圈开路或者是阀组阀蕊卡死。

3.  如果安全阀和主阀能吸合,但马上又跳掉,一般是阀组线圈短路。

说明:1。用户送来的DN50阀组,用此法检查的结果是阀组主阀阀蕊被卡死,经处理已恢复正常。

      2.该用户用的是低热值的焦炉煤气,煤气杂质和焦油成份的含量较高,因此阀蕊容易被卡死。

      3.使用低热值的焦炉煤气,最好建议用气阀控制。

      4.如有不当之处,请高手指教。 (, 下载次数: 9)