酬谢求能设置维修百得tbml600me燃烧器
[打印本页]
作者:
光芒下的呼吸
时间:
2017-6-15 22:42
标题:
酬谢求能设置维修百得tbml600me燃烧器
前两天调风门设置错了。伺服马达不归0,求能解决的大神酬谢。
作者:
光芒下的呼吸
时间:
2017-6-15 22:43
联系电话13375577855
作者:
LAMTEC-WU
时间:
2017-6-16 08:44
H889是表示至少两个故障,而且这两个故障触发间隔很短。H105是在启动燃烧机之前并没有输入一个燃烧曲线,首次点火,至少要把点火点的输出做个设置,否则前吹扫之后,各通道的伺服都回到0位,就是没有输出,所以是无效的。
以上故障在代码表里都有的,仔细查看,有针对的排除即可。
作者:
光芒下的呼吸
时间:
2017-6-16 08:48
LAMTEC-WU 发表于 2017-6-16 08:44
H889是表示至少两个故障,而且这两个故障触发间隔很短。H105是在启动燃烧机之前并没有输入一个燃烧曲线,首 ...
大神你电话多少