中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
利雅路RS70/M怎么接线
[打印本页]
作者:
江南
时间:
2018-12-23 08:47
标题:
利雅路RS70/M怎么接线
那位师傅能告诉我利雅路RS70/M怎么接线吗?谢谢
————— 2018-12-22 —————
汇多宝燃烧机_郑良才 17:49
(, 下载次数: 46)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 热能 -1 度
汇多宝燃烧机_郑良才 17:49
(, 下载次数: 38)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 热能 -1 度
汇多宝燃烧机_郑良才 17:51
那位师傅能告诉我利雅路RS70/M怎么接线吗?谢谢
AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 17:59
T1,T2是条件
p1,p2接气压开关
T6,T7,T8是大小火
N1,V接电磁阀、
RS,N1为外部远程复位
S3,N1为远程故障灯
AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 18:00
L1,L2,L3为380V三相电源
AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 18:02
L,N为220V控制电源
冼志华 18:14
[强][强][强]
汇多宝燃烧机_郑良才 18:15
@临沂 富乐齐国永13954912135 谢谢,[抱拳]
AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 18:31
[呲牙]
AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 18:32
客气了,举手之劳,何足挂齿[憨笑]
————— 2018-12-23 —————
崔维德 05:23
请教各位师傅,西门子伺服电机负荷开到80就熄火停炉的原因。是伺服电机坏了吗
崔维德 05:25
负荷设置不超过80能正常燃烧
上海炬炼陈光明 07:20
@崔维德 超过80后空燃比不对,风大了或气小了,改变风或气来重新匹配空燃比。
崔维德 07:52
@浔阳独行客 谢谢,我试试
欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/)
Powered by Discuz! X3.4