中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 利雅路RS70/M怎么接线 [打印本页]

作者: 江南    时间: 2018-12-23 08:47
标题: 利雅路RS70/M怎么接线

那位师傅能告诉我利雅路RS70/M怎么接线吗?谢谢



————— 2018-12-22 —————


汇多宝燃烧机_郑良才 17:49

(, 下载次数: 46)
汇多宝燃烧机_郑良才 17:49

(, 下载次数: 38)
汇多宝燃烧机_郑良才 17:51

那位师傅能告诉我利雅路RS70/M怎么接线吗?谢谢

AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 17:59

T1,T2是条件
p1,p2接气压开关
T6,T7,T8是大小火
N1,V接电磁阀、
RS,N1为外部远程复位
S3,N1为远程故障灯

AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 18:00

L1,L2,L3为380V三相电源

AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 18:02

L,N为220V控制电源

冼志华 18:14

[强][强][强]

汇多宝燃烧机_郑良才 18:15

@临沂 富乐齐国永13954912135 谢谢,[抱拳]

AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 18:31

[呲牙]

AAAA富乐电器齐 锅炉用燃烧器 18:32

客气了,举手之劳,何足挂齿[憨笑]

————— 2018-12-23 —————


崔维德 05:23

请教各位师傅,西门子伺服电机负荷开到80就熄火停炉的原因。是伺服电机坏了吗

崔维德 05:25

负荷设置不超过80能正常燃烧

上海炬炼陈光明 07:20

@崔维德 超过80后空燃比不对,风大了或气小了,改变风或气来重新匹配空燃比。

崔维德 07:52

@浔阳独行客 谢谢,我试试





欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4