序号 | 功能 | 描述 |
X1 | 火焰检测 | QRA2电眼输入 |
X2 | 零线输入 | 接交流市电零线 |
X3 | 风机马达输出 | 控制风机马达开关 |
X4 | 燃料电磁阀1输出 | 控制燃料电磁阀1开关 |
X5 | 燃料电磁阀2输出 | 控制燃料电磁阀2开关 |
X6 | 燃气压力检测输入 | 用来检测燃气压力状况 |
X7 | 点火输出 | 控制点火变压器点火 |
X8 | 远程复位输入 | 远程复位开关信号输入 |
X9 | 辅助设备控制 | 辅助设备控制输出脚 |
X10 | 错误报警输出 | 错误报警输出脚 |
X11 | 风压检测 | 风压检测输入脚 |
X12 | 火线输入 | 接交流市电火线 |
状态 | 故障诊断模式LED状态指示 | 故障诊断(故障报警状态长按复位键3S以上,进入故障诊断模式) |
开机运行,风机不转,LED灯不亮 | -—— | 检查接线是否正确 检查程控器保险丝 是否熔断保护 |
开机运行,红黄LED灯闪烁 不进入点火状态 | 红,黄 交替闪烁 | 程控器工作电压过低 |
LED红亮报警 | 红灯闪2次 | 点火后,在TSA时间电眼未检测到火焰 |
LED红亮报警 | 红灯闪3次 | 风压不正常 |
LED红亮报警 | 红灯闪4次 | 在启动过程中有电眼感应到外来光 |
LED红亮报警 | 红灯闪7次 | 运行过程中火焰消失 |
LED红亮报警 | 红灯闪10次 | 程控器内部错误或接线错误报警 |