中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 利雅路一段火点着后熄火,紧急!~ [打印本页]

作者: 屈学艺    时间: 2010-7-1 19:28
标题: 利雅路一段火点着后熄火,紧急!~

GAS8/M第一次点着大火后,控制器就锁定了,后来再点就只能点着一段火,点着一段火后,风门还没有打开就锁定了。求求高手帮帮忙,万分感激!!


作者: nx_xiaocai    时间: 2010-7-1 20:39
火焰形成后马上锁定,怀疑是离子探针没有检测到火焰
作者: nx_xiaocai    时间: 2010-7-1 20:55
找了下没找到中文的  英文的将就下吧
作者: nx_xiaocai    时间: 2010-7-1 20:59
[upload=1]  
作者: nx_xiaocai    时间: 2010-7-1 21:17
话说怎么上传附件啊 [upload=1]
作者: 燃烧器新手23    时间: 2010-7-2 09:12
先查一下电路有没有问题,。。   这是新机器吧! 一段火点着后,风门应该打开啊! 伺服电机会转到点火位置,这时风门也会打开,(仔细对下线路)
作者: 燃烧器    时间: 2010-7-2 09:58

引用第4楼nx_xiaocai于2010-07-01 21:17发表的 :
话说怎么上传附件啊 [upload=1]

你看一下网站的使用说明!

顶部的!

可能附件较大!(单个附件不能超过2M)

要分压一下!

本站实行文件上传限制!
图片(.gif .jpg .bmp .png)上传的最大限制为200K
其它文件(.pdf office 系列)上传的最大限制为2M
如果文件大于对应的要求,就会出现上传失败!!
如何解决!!
1.图片:
可以使用图片处理软件,进行缩小处理!最常用的软件便是Win自带的“画图”,可以对图片进行编辑处理!
2. 其它附件
建议使用Winrar软件的“分卷压缩”功能
在要压缩的文件上点右键--WINRAR--添加到压缩文件--在弹出菜单的左下角有压缩分卷大小.里面填入你要分卷的大小,单位是字节,1M=1000000字节
把分卷的内容全部上传!
感谢大家的配合!


作者: adhdlgq    时间: 2010-7-3 22:18
检查火焰检测
作者: 燃烧器新手23    时间: 2010-7-6 15:13
可能火检接地了。。   那个火检的线上面有个白色卡环,
1。预吹扫后,将火检的线,从中间拆开,等到点火变压器放电几秒后有火焰形成后在连接好火检的线试下。。  如果程序能进行的比你之前的时间要长一些,可能就是火检在燃烧头前面接地了。
作者: 吴昭君    时间: 2010-7-19 09:05
离子探针没有检测到火焰




欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4