中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
伺服电机问题 现在没有大风吹扫,点火后也不转大风
[打印本页]
作者:
江南
时间:
2019-7-24 07:36
标题:
伺服电机问题 现在没有大风吹扫,点火后也不转大风
伺服电机问题
现在没有大风吹扫,点火后也不转大风
作者:
低氮燃烧器2
时间:
2019-7-24 07:38
看这个没用,看看电路图
作者:
wx_祥_Q4E4o
时间:
2019-7-24 07:41
检查一下控制电路,是不是大小火接反了
作者:
C低氮燃烧器178
时间:
2019-7-24 07:47
现在是6、8短接了。即使不接也应该大风吹扫啊
作者:
萧晓
时间:
2019-7-24 07:50
查查机械部分,有无卡滞现象
作者:
风行
时间:
2019-7-24 08:20
直接换一个程控器吧
作者:
大圣
时间:
2019-7-24 08:24
检查下机械部分是否设置错误,机械部分零点为何最大位检查设置错误了没有?
作者:
阿汤燃烧机
时间:
2019-7-24 09:29
伺服8得电才可能转大风,一般LMG22或LME22的9号出来,接手动大小火转换再串自动负荷转换,其中大负荷线接伺服8,吹扫和大火才能转大风大火。
作者:
阿汤燃烧机
时间:
2019-7-24 09:50
是不是伺服坏了,先检查红色轮的位置比橙色轮的位置大 ,必须大。然后可以1和3接常火线L1,零线N接好后,拿8去接触3,接触上就转大,拿开就转小。伺服就多是好的。红色轮位置比橙色轮小就不转大风大火。