标题: 求助--利雅路RS190燃烧器故障问题 [打印本页]

作者: csmeisheng    时间: 2010-10-9 10:32
标题: 求助--利雅路RS190燃烧器故障问题

前些日子去维修一台利雅路RS190机器,燃烧器每次吹扫十秒左右就故障报警,程控器及风压开关都是好的,最后我将风压开关短接竟然正常了,本人很是奇怪,大家分析下是什么原因导致的.

(, 下载次数: 37)


作者: AraQin    时间: 2010-10-9 13:29
问题还是在风压开关上,建议检查风压开关和控制器的情况。
作者: tuwanzhukii    时间: 2010-10-9 22:14
你看一下风压信号管是否有堵塞,如果没有,那有可能就是程控器了
作者: 威特    时间: 2010-10-11 14:47
看看是不是压力开关压力调整太高  还是风压信号管是否有堵塞  问题应该就在风云信号这一块
作者: wxh3d    时间: 2010-10-12 09:19
应该是风压开关的触点没有转换所致,检查一下风压开关是否有问题,小孔是否堵塞,设定值是否合理.
作者: byh0514    时间: 2010-10-14 13:46
检查一下空气压力开关,如没有问题,在看一下炉子是否是负压。
作者: csmeisheng    时间: 2010-10-21 14:40
非常感谢大家,我检查过风压开关没问题,而且我是将风压开关短接已经两个月了,现在一直正常,按理说风压开关是不可以短接的。
作者: yudert    时间: 2010-10-24 09:11
正常情况,启动前风压开关触点P、1是闭合的,启动后风机运转,当风压达到设定压力,风压开关触点P、1断开。若启动前,风压开关未闭合,或启动中风压开关未断开,则吹扫十秒左右就故障报警。按住复位钮三秒以上,闪烁三次。
如你所说“最后将风压开关短接竟然正常”应该是不能正常启动的。
作者: 老虎    时间: 2010-12-5 14:52
标题: 回 6楼(csmeisheng) 的帖子
你把风压开关短接了还正常工作2个月。可能吗?你好像对程控器和燃烧器的基本原理还不太清楚。作为一名维修人员这是非常危险的。
作者: csmeisheng    时间: 2010-12-6 11:21
谢谢你的提醒,这一点我还是清楚的,但短接确实就是能用。
作者: bjzwei    时间: 2011-11-21 21:23
风压开关上有嘴可以测风压,拿气压表测测!
作者: generall    时间: 2012-1-4 13:28
控制器型号是?