夏季模式“ON”,壁挂炉生活热水温度过高?
(, 下载次数: 15)

“汽水降低的温度是夏日的奇遇。”

(, 下载次数: 16)

summer

我们都知道,壁挂炉是具备采暖及生活热水两大功能。眼下正值初夏,壁挂炉也开始进入到夏季模式了。
在夏季使用壁挂炉的时候,很多人表示会遇到这种情况:
通常在冬季,我们使用壁挂炉采暖和生活热水都很正常,而在夏季使用壁挂炉热水洗澡时,会发现水温过高,总是高于自己设置的舒适温度。
对此,很多用户普遍会认为是壁挂炉本身的问题,实际情况却并非如此。
小马哥现在就给您分析。

(, 下载次数: 25)

引起原因:
夏季基础水温高
夏季自来水本身水温较高,平均温度在30度左右。而壁挂炉本身又有最小输出功率,即使在最小功率燃烧的状态下,水温照样能升高10几度,仍然比我们所需要的热水温度高出很多。
夏季燃气压力高
一般使用的燃气壁挂炉配置时都能达到额定功率,供暖与日常洗浴温度控制都是没有问题的。但是我们目前使用的天然气冬季压力低,夏季压力高,导致出现我们使用的燃气压力不稳定。
燃气压力高,单位时间内进入壁挂炉燃气实际量增大,功率增大,洗浴热水温度控制失灵(实际温度超过设定温度很多),水温超过设定温度较高,给用户使用造成麻烦。

(, 下载次数: 19)

如何解决:
将壁挂炉燃气阀门关闭一半即可。
如果还存在问题,那就在洗浴工作状态下,调节生活热水设定温度在35度左右,你的生活热水基本在40-45度,也在可接受范围内。(壁挂炉洗浴水温恒定的前提条件是:第一、燃气压力恒定在国标规定炉前压力2000帕的前提下,波动不能太大;第二、自来水压力流量恒定。)
如果上述两种方法解决不了,那就检查一下管路:
水流量是否变小了?如果变小了,就检查自来水进水阀门、进水口滤网、生活热水阀门滤网、淋浴碰头是否有脏东西堵塞?或者淋浴喷头结垢堵塞?如果排除了上述因素,那就可能是热交换器结垢堵塞了,需要找专业人员维修或者更换热交换器。
分段燃烧技术

(, 下载次数: 15)

瑞马壁挂炉分段燃烧技术,可根据实际使用情况,准确控制供气量,以最小的燃气释放量满足壁挂炉的燃烧功率,从而解决了夏季水温高,使用生活热水时容易出现忽冷忽热的现象,高效节能,水温恒定。