序号 | 功能 | 描述 |
X1 | 24V输入 | 接直流24V输入 |
X2 | 地线输入 | 接地线 |
X3 | 风机马达输出 | 控制风机马达开关 |
X4 | 燃料电磁阀1输出 | 控制燃料电磁阀1开关 |
X5 | 燃料电磁阀2输出 | 控制燃料电磁阀2开关 |
X6 | 点火输出 | 控制点火变压器点火 |
X7 | 辅助风门控制设备 | 辅助设备控制输出脚 |
X8 | 风机风压检测输入 | 检测风机风压是否正常 |
X9 | 远程复位输入 | 远程复位开关信号输入 |
X10 | 错误报警输出 | 错误报警输出脚 |
X11 | 火焰检测输入1 | QRB/QRC电眼信号输入脚1 |
X12 | 火焰检测输入2 | QRB/QRC电眼信号输入脚2 |
状态 | 故障诊断模式LED状态指示 | 故障诊断(故障报警状态长按复位键3S以上,进入故障诊断模式) |
开机运行,风机不转,LED灯不亮 | —— | 检查程控器保险丝 是否熔断保护 检查第8脚是否接高电平 |
开机,红绿LED灯闪烁 不进入点火状态 | 红,绿 交替闪烁 | 有余火或 火焰检测错误 |
LED红亮报警 | 红灯闪2次 | 点火后,在TSA时间电眼未检测到火焰 |
LED红亮报警 | 红灯闪3次 | 未检测到风压或风压不正常 |
LED红亮报警 | 红灯闪4次 | 在启动过程中有电眼感应到外来光 |
LED红亮报警 | 红灯闪7次 | 运行失去火焰3次以上重启失败 |
LED红亮报警 | 红灯闪10次 | 程控器内部错误或接线错误报警 |
欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |