中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 2014年3月10日东胜公司#1炉水冷壁泄漏机组停运 [打印本页]

作者: Alexandria2020    时间: 2021-7-21 13:44
标题: 2014年3月10日东胜公司#1炉水冷壁泄漏机组停运
2014年3月10日东胜公司#1炉水冷壁泄漏机组停运
设备概况
#1锅炉为上海锅炉厂生产的SG-1176/17.5-M726型亚临界、一次中间再热、自然循环炉,全钢架紧身封闭悬吊结构。水冷壁管规格为φ60×7mm,材质SA-210C。
事件经过
10日14时20分,#1机负荷182MW,各参数正常。14时30分巡检发现#1炉水冷壁左侧墙8米看火孔处有泄漏声,判断为水冷壁泄漏。19时11分锅炉手动MFT、汽轮机打闸。现场检查#1炉水冷壁左墙前数第70根水冷壁管距下集箱中心线标高500mm处泄漏,将左墙第69、71、72、73、74、75根管、前墙水冷壁斜坡段左数第1、2根管吹损减薄。经抢修后机组于13日12时39分并网,故障处理65小时28分,损失电量约1500万千瓦时。
原因分析
直接原因:侧墙水冷壁管与斜坡水冷壁管角接部位密封塞块焊缝开裂约150mm,形成漏风冲刷减薄水冷壁,造成泄漏。
间接原因:锅炉运行过程由于炉膛负压波动及炉膛掉大焦使受热面产生晃动,扩大了角接部位密封塞块开裂。
管理原因:防磨防爆小组检查存在盲区,本次泄漏部位正好处于锅炉检修时所搭设脚手架下方,没有发现该处角接部位密封塞块存在的缺陷和隐患。
暴露问题
1.兄弟电厂事故教训吸取不深。
2.锅炉防磨防爆小组开展工作不力,组织、技术措施不完善,对缺陷和隐患排查不到位。
3.水冷壁前墙与侧墙角接密封塞块存在焊接缺陷,焊接质量把关不严。
对策措施
1.严格落实公司文件、通报要求,吸取事故教训,克服麻痹思想,查找管理和工作中的不足。
2.加大锅炉防磨防爆工作力度,完善“四管”检查表格,举一反三,坚持逢停必查的原则,利用机组停机机会加强对锅炉“四管”进行预防性检查,对有疑问处进行无损检验,及时消除隐患。
3.落实设备岗位责任制,提高工作标准,严格执行锅炉压力容器和金属监督规程,把好“四管”入厂检验、焊接工艺和检测关,确保锅炉稳定运行。
(, 下载次数: 8)

内容来源:热电论坛






欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4