送风机的停运:
a)两台送风机并列运行,正常停运其中一台:
1)确认锅炉负荷低于 500MW,解除准备停运的送风机动叶自动。
2)关闭送风机出口热风再循环挡板。
3)逐渐关闭要停止的送风机动叶,检查另一台送风机动叶自动增加出力。
4)检查运行送风机出力正常,根据锅炉运行情况,开启风机出口联络挡板,检查送风系统运行正常。
5)待停送风机动叶全部关闭后停止该送风机。
6)检查送风机出口挡板自动关闭,检查二次风母管风压正常。
7)送风机停运后,检查风机惰走正常、无倒转现象,液压油泵可根据要求停运。


b)一台送风机运行的正常停运:
1)关闭送风机出口热风再循环挡板。
2)解除送风机动叶自动,逐渐关闭该送风机动叶,确认炉膛负压调节正常。
3)停运该送风机,两侧送风机出口挡板自动开启。
4)根据引风机工况检查关闭送风机出口挡板。
5)送风机停运后,油站油泵可根据需求停运。


c)送风机事故停止:
1)手动或保护动作停止送风机。
2)送风机出口热风再循环挡板自动关闭。
3)送风机动叶自动关闭。
4)送风机出口挡板自动关闭。
5)送风机停运后,油站油泵可根据需求停止运行。
6)RB 动作
内容来源:锅炉圈