中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 锅炉汽包水位计的解列与投运 [打印本页]

作者: Alexandria2020    时间: 2021-8-10 15:21
标题: 锅炉汽包水位计的解列与投运
锅炉汽包水位计的解列与投运

锅炉汽包水位计的解列
项目简述
该项目涉及主要操作有:关闭汽包水位计汽水侧阀门;开启放水门消压。
潜在风险
人身伤害方面
烫伤
因就地水位计、电极式水位计泄漏造成人员烫伤。
设备异常方面
带有保护的水位计解列前未解保护造成机组误跳。
防范措施
防人身伤害方面的措施
防烫伤
①解列就地水位计与电极式水位计时,操作人员不得面对水位计及汽、水侧阀门。
②关闭水侧、汽侧一、二次门,开启放水一、二次门应缓慢操作。
防设备异常的措施
带有保护的水位计解列前应先解除水位保护。

锅炉汽包水位计的投运
项目简述
该项目涉及主要操作有:检查锅炉汽包水位计符合投运条件;关闭水位计放水门;开启水位计汽、水侧一、二次门,投入汽包水位计运行。
潜在风险
人身伤害方面
烫伤
投入锅炉汽包就地或电极点水位计时,蒸汽泄漏烫伤人员。
设备损坏方面
⑴ 投入就地水位计时,云母片爆裂。
⑵ 汽包水位计出现虚假水位。
防范措施
防人身伤害方面的措施
防烫伤
①投入时,操作人员不得面对水位计及汽、水侧阀门,应缓慢操作。
②应侧身观看水位计水位。
③发现阀门泄漏,及时隔离。
④穿戴好防护用品。
防设备损坏方面的措施
⑴ 防投入就地水位计时,云母片爆裂的措施
开启水位计放水门,预热暖管后,缓慢均衡交替开启水位计汽、水一、二次阀门。
⑵ 防汽包水位计出现虚假水位的措施
水位计各阀门开启应缓慢,防止保险珠将汽、水通道堵塞。