中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 运行中一台引风机事故跳闸处理预案 [打印本页]

作者: Alexandria2020    时间: 2021-8-10 15:41
标题: 运行中一台引风机事故跳闸处理预案
运行中一台引风机事故跳闸处理预案

(一)现象:
1、火焰监视电视监视到火焰开始摆动,有可能发现变暗,冒黑烟。
2、DCSS画面上,引风机跳闸、炉膛压力高光字牌报警。
3、负压曲线开始不稳,煤火检有可能多个失去,且火焰信号不稳定。
(二)处理:
1、发现引风机事故跳闸,应立即关闭跳闸侧引风机出口挡板,提高运行侧引风机出力,适当降低一、二次风机出力,维持炉膛负压。学习锅炉知识,请关注微信公众号锅炉圈同时快速减负荷至30MW,如果三台磨运行, 立即停掉一台磨煤机,严密监视过热温度和汽包水位。
2、根据锅炉燃烧情况投油枪稳燃。
3、如果发现火检大部分失去和火焰已开始监视不到,燃烧不稳定时,则手动MFT。如果发生炉膛负压达到停炉值或汽包水位达到停炉值,都按锅炉灭火处理。
(三)注意事项:
1、尽量维持负压稳定,同时防止引风机超出力。
2、减负荷要及时,减负荷过程中,机侧同步关小调门,维持一定的汽压、汽温;炉侧调稳汽包水位和过热蒸汽温度。风机在查明原因可以恢复后,启动引风机运行。
(, 下载次数: 14)

内容来源:锅炉圈






欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4