中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: RTO焚烧炉的运行能耗分析及相关计算 [打印本页]

作者: 静jing    时间: 2021-8-17 13:00
标题: RTO焚烧炉的运行能耗分析及相关计算
RTO焚烧炉的运行能耗分析及相关计算
企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造,应依据排放废气的浓度、组分、风量,温度、湿度、压力,以及生产工况等,合理选择治理技术。《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中提到,鼓励企业采用多种技术的组合工艺,提高VOCs治理效率。
我国化工行业目前比较常见的废气处理设备是RTO蓄热式焚烧炉。与传统的废气处理设备相比,它具有处理效率高、运行成本低等优点。但如果RTO焚烧炉运行管理不善,车间废气处理控制不好,往往造成运行能耗大、成本高,企业往往因过高的成本而无法正常运行,使得废气超标排放时有发生。
RTO焚烧炉的运行能耗主要是电和燃料。电耗与设备选型有关,一旦选定设备,电耗基本确定,但燃料的消耗往往波动较大。主要是因为在实际生产中,因废气量以及浓度不稳定,在启动及运行过程中,需要经常补充燃料以维持燃烧室温度。所以关于燃料的消耗需要更加关注。


示例:一套典型的RTO净化装置组成部分
(, 下载次数: 3)
装机容量(以10000Nm3/h为例)
(, 下载次数: 3)

运行能耗
以10000Nm3/h为例,300天/年,24h/天运行;电费1.2元/kw.h,天然气费3.6元/m3,压缩空气费0.2元/m3
1. 电耗:
29.5*0.8*300*24*1.2=203904元/年;
2. 天然气:
58.4*0.25*300*24*3.6=378432元/年;
(天然气消耗根据废气入口浓度变化而变化,此项按较低浓度下运行天然气的损耗)
3. 压缩空气:
4*0.2*300*24*0.2=1152元/年;
合计:583488元/年
关于RTO的几个简单计算
1. 热效率以及进出口温差
式中:
(, 下载次数: 4)
Tcom——装置燃烧室温度,℃;
Tout——装置进口气体温度,℃;
Tin ——装置出口气体温度,℃。
假设RTO炉膛内的均温为820℃,RTO进口温度为20℃,RTO热效率≥95%,计算RTO出口温度及进出口温差,即:
计算RTO出口的废气温度为60℃,即温差△T=40℃。
2. 空车运行天然气的消耗量
RTO系统排放的热量散失的途径为废气带走的热量和RTO系统表面散热。因系统排放的热量中系统表面散热远小于废气带走的热量。故理论计算中RTO系统的表面散热可以忽略不计。即我们假设工况为:
一套1万风量的的三床式RTO,入口温度为20℃,设计热效率≥95%,炉膛平均温度为820℃,天然气热值为36000kJ/Nm3。计算空车运行状态的天然气耗量即计算没有VOCs进入时的天然气空烧的耗量。
依照公式:
Q=CM△T
即RTO焚烧系统空车运行时的热量需求为:
Q热量:
1.005×1.293×10000×40=519786kJ/h;
计算得出天然气的耗量为:
V天然气:
519786÷36000=14.44Nm3/h。
3. 系统自供热(不需要额外补充天然气)时的最低浓度
以甲苯为例,假定上述RTO所处理的废气全部为甲苯,
当甲苯所释放的热能大于或等于RTO焚烧运行时的热量需求,
即Q甲苯≥519786kJ/h时,系统可实现自供热。
甲苯热值=3918KJ/mol,
摩尔质量=92g/mol,
计算需要燃烧甲苯的量为12205.29g/h,
处理风量为10000Nm3/h,
折换浓度为1220.53mg/m3。
4. 计算系统进气的最高浓度
先计算混合气体的爆炸极限:
L=1/(Y1/L1+Y2/L2+Y3/L3),
式中:
Y1、Y2、Y3代表各组分在混合气体中的体积分数;
L1、L2、L3代表各组分的爆炸极限;
RTO的进气浓度要控制小于爆炸极限的1/4,根据摩尔质量换算出RTO的进气浓度上限。
内容来源:网络






欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4