中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 案例分析:某公司300MW机组锅炉总风量低保护冗余信号未分散配置模件而引发MFT [打印本页]

作者: Alexandria2020    时间: 2021-8-31 08:47
标题: 案例分析:某公司300MW机组锅炉总风量低保护冗余信号未分散配置模件而引发MFT
案例分析:某公司300MW机组锅炉总风量低保护冗余信号未分散配置模件而引发MFT

2015年6月27日,某公司#3机组锅炉总风量小于25%保护动作。经检查发现,#3机组#10DPU柜D2卡件故障,导致故障卡件上的两路总风量小于25%信号误发,锅炉最小总风量保护MFT动作。
原因分析:
#10DPU柜内D2卡件上第17、18通道为锅炉总风量低于25%信号的输出通道,且此信号输出继电器采用常闭节点(正常工作时带电);当卡件故障或失电时,输出继电器失电,导致风量低信号发出,触发了锅炉总风量低MFT保护动作。
暴露问题:
(1)重要保护冗余信号未充分分散配置。DCS系统#10DPU柜内D2卡件上设置两个锅炉总风量低于25%通道输出,一旦卡件故障或失电,将造成锅炉总风量低于25%保护(三取二)中的两个条件成立,保护动作。
(2)热控设备管理部大小修管理不到位,在以往的大小修作业中没有认真梳理排查装置性安全隐患。
防范措施:
(1)根据《火力发电厂热工保护系统设计技术规定》(DL/T 5428 -2009)第5.3.5.3条“冗余I/O信号应通过不同的I/O模件和通道引入引出”及《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全[2014]161号)第9.4.3条‘ 所有重要的主、辅机保护都应采用“三取二”的逻辑判断方式,保护信号应遵循从取样点到输入模件全程相对独立的原则……’的要求,增加DO卡件,分散配置最小风量信号输出信号。
(2)对主保护和重要辅机保护进行梳理,发现保护冗余输入信号的分散性不满足规程要求的,应积极进行整改,避免再次发生因卡件故障导致的保护误动。