某电厂因低加旁路电动门未联锁打开,锅炉MFT动作

2015年05月27日02时30分左右,某电厂#1机#1一次风机动叶执行机构反馈全开,而后又全关,主汽温度降低,最低降至400℃,当时负荷为441MW,02时34分,#6低加水位高于640mm,低加解列条件触发,#6低加入口电动门和#5低加出口电动门联锁关闭,#5、#6低加旁路电动门联锁开指令发出,而阀门就地未动作,导致除氧器水位无法补水,02:44分,除氧器水位低于1500mm,两台给水泵跳闸,锅炉MFT动作。
原因分析
(1)一次风机动叶执行机构反馈跳变。
一次风机动叶执行机构为Limitorque牌电动执行器,在长期使用过程中多次发生动叶摆动影响机组运行的情况,分析认为可能为执行器的控制板发生故障,导致执行器的控制系统紊乱,自身进行开关,影响风机出力。
(2)#5、#6低加旁路电动门联锁未能打开。
#1机跳闸后,04:30分,模拟低加解列试验,#5、#6低加旁路电动门可以正常联锁打开。结合#1机组启动前的阀门试验以及停机以后运行人员的手动试验结果判断,在低加解列过程中,低加旁路阀前后可能存在较大的压差、旁路阀执行器的力矩太小等因素,导致低加旁路阀联锁打开失败。
(3)主汽温度低保护未正常动作。
机组运行中,主汽温低保护没有正常动作,分析可能导致保护拒动的原因:a.该保护在机组性能试验过程中退出,试验完成后热工人员未及时投入,并未做好保护投退记录;b.保护系统无保护运行状态监控画面,运行人员未能及时发现主汽温保护未投。
暴露问题
(1)热工专业三级监督管理人员均未认真履行自己职责,对一次风机动叶多次发生不明原因的摆动故障(特别是重要热工设备)不够重视,没有认真检查、分析、采取有效的消除或预防措施,导致一次风机动叶发生全开全关现象。
(2)热工保护逻辑设计没有保护‘投/退’监控画面,运行人员无法监控保护是否有效‘投/退’,也未尽到负责投/退保护的责任。
(3)热工在检修工作结束后也未彻底检查是否存在强制信号。
(4)相关专业人员没有认真讨论,低加水位高保护及联锁逻辑执行顺序、时间点把握不太合理。
(5)低加旁路阀门执行器的力矩太小,关键时候无法带载工作。
防范措施
(1)加强热工专业三级监督管理。加强热工专业的三级管理,对重要设备的故障、反复发生的故障应认真限期整改;各级技术人员、负责人员应认真检查、分析故障的结症,采用有效措施,消除故障;短期无法消除的故障,应采取可靠的预防措施。。
(2)设计较为完善的热工保护‘投/退’管理系统、保护运行状态监控专用画面,保障运行人员可以有效地监控保护投入情况。
(3)与相关专业的认真讨论,优化低加水位高保护联锁的逻辑。低加水位高保护动作过程中,使低加旁路阀前后差压保持在较低的程度。
(4)安装力矩较大的旁路电动执行器,或将执行器的力矩调整到较大且满足带载运行的位置上。
(5)加强教育,提高热工人员责任性。在机组启动前、工作结束前等几个关键阶段,应认真复核,在确认无强制信号、设备正常后,方可结束工作。

内容来源:热控圈