标题: 事故预想五:机组运行中,燃机进气滤压差逐渐增大 [打印本页]

作者: Alexandria2020    时间: 2021-8-31 10:04
标题: 事故预想五:机组运行中,燃机进气滤压差逐渐增大
事故预想五:机组运行中,燃机进气滤压差逐渐增大

一、事故现象:
1、DCS上出现“第1级进气滤压差高”、“进气滤总压差高”报警;
2、当进气滤总压差大于1.25kpa,则压气机进气室四个机械旁路门中的开设定值为1.25kpa的一个旁路门动作开;若总压差大于2.85kpa,则剩余三个开设定值为2.85kpa的旁路门均会动作开;
3、旁路门动作时,DCS会有“旁路门开”报警。
二、事故原因:
1、燃机一或二级进气滤堵塞严重;
2、压差变送器故障。
三、处理步骤:
1、当出现燃机第1级进气滤压差高报警时,严密监视进气滤总压差,停机后更换第1级进气滤;若是第2级进气滤压差大,则更换第2级进气滤。
2、当出现燃机进气滤总压差高报警时,严密监视进气滤总压差,避免总压差超过1.25KPa,防止燃机进气滤旁路门动作。当燃机进气滤总压差接近1.25KPa时,立即退出AGC,降低燃机负荷。必要时向中调申请维持低负荷运行。
3、若旁路门动作,应迅速至现场确认。
4、若仅一个旁路门动作,虽机组仍可运行,但从安全角度出发,应尽快停机,以防空气中的杂质高速流动过程中,与 IGV、压气机通流部件发生碰撞,损伤设备。
5、若四个旁路门均动作,则应立即与中调沟通,按正常停机模式停机。
6、若进气滤压差值为突变增加,则加强监视,通知检修人员检查处理压力变送器是否故障。