中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
温度低导致阀组故障有什么好的解决措施?
[打印本页]
作者:
浙江京亿燃烧器
时间:
2021-12-27 11:05
标题:
温度低导致阀组故障有什么好的解决措施?
请教一下,最近天气比较冷,北方的燃烧器用户出现阀组被冻住无法打开的故障,有没有比较好的措施保证阀组正常工作?
还有个问题,低温状态下会降低燃烧器的点火成功率吗?
作者:
朱金东
时间:
2021-12-27 13:35
和以前烧重油时一样,可以帮上电伴热带!
作者:
低氮燃烧王亚坤
时间:
2021-12-27 13:37
我的解决方法就是用一个暖风或者小太阳在阀组前预热半个小时,不知道你那可行不
作者:
wangchun
时间:
2021-12-27 13:41
(, 下载次数: 11)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 热能 -1 度
可以选购零下40℃适用的ASCO 电液切断阀。电磁阀也有相关产品。
作者:
快乐幸福
时间:
2021-12-27 13:55
外表包个棉被,里面放伴热带就可以了。
作者:
PKzXXK
时间:
2021-12-29 06:42
电伴热带就可以解决
欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/)
Powered by Discuz! X3.4