标题: 求助,利雅路RS200的机器,如何关闭FGR通道延时开启功能。 [打印本页]

作者: 12℃Shining    时间: 2021-12-31 17:12
标题: 求助,利雅路RS200的机器,如何关闭FGR通道延时开启功能。
现场有一台利雅路RS200的机器,有FGR通道延迟开启功能,查看燃烧曲线设置,发现FGR通道全是0,一旦运行时进入燃烧曲线调整,FGR通道数值改变后,机器就会停机,报H151,咨询得知是由于烟气温度没到设定值或者开机时间未到设定时间,如果这样的话如何调低氮呢,因为锅炉房室内温度也不高,也满足不了FGR的开启温度,在运行过程中只要开启FGR通道必然报H151故障,所以想问问最初都是咋调试的FGR通道的数值,或者这个FGR延迟开启的功能可以关闭吗,具体如何操作呢,谢谢先!:)

作者: 天天向上qN    时间: 2021-12-31 17:12
把原来的燃烧曲线删除,断电重启后重新设定燃烧曲线。如果要关闭FGR延时控制和温度控制,把P331,P332全部设为0
作者: 江南    时间: 2021-12-31 18:02
考虑帖子上面的51warm导航栏进入热能版付费问答,可以上传故障视频方便燃友诊断
www.51warm.com
作者: 天天向上qN    时间: 2021-12-31 18:28
天天向上qN 发表于 2021-12-31 18:18
把原来的燃烧曲线删除,断电重启后重新设定燃烧曲线。如果要关闭FGR延时控制和温度控制,把P331,P332全部设 ...

H151一般是FGR挡板卡滞,要先手动确认挡板能灵活转动
作者: 朱金东    时间: 2021-12-31 20:01
专家回复的就是一步到位滴!
作者: 王金焕    时间: 2022-1-1 19:51
如果要关闭FGR延时控制和温度控制,把P331,P332全部设为0。如果要调试时温度起不来达不到默认值50℃,进去调整界面就会报错,可以把烟温探头取出来,用热水给温度探头加温使其温度高于50℃,程序就会走完,就可以调试了。默认倒计时300秒也是烟气伺服电机打开的先决条件,如果闲时间长可以输入二级密码进去调整。