燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】燃烧热能行业技术交流平台-燃烧机,工业烧嘴,炉窑,环保设备,高效低氮燃烧,实现双碳目标!

标题: CEMS为何要进行数据折算? [打印本页]

作者: 邹功文    时间: 2024-7-22 15:33
标题: CEMS为何要进行数据折算?
CEMS为何要进行数据折算?


(, 下载次数: 13) CEMS(Continuous Emission Monitoring System),是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。

(, 下载次数: 10) CEMS由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统等组成。

CEMS通常监测的是废气的实际流量、温度和湿度等参数,以及污染物的实际浓度。我国环保标准规定固定污染源排放的污染物浓度和排放总量按标准状态下的干烟气折算,因此CEMS 所监测的污染物浓度都须折算到标准状态下干烟气测量的排放数据。标准状态下的干烟气是指在温度273K、压力101325Pa条件下不含水气的烟气。
环保参数折算值的计算涉及多个步骤和公式,主要包括流速、粉尘、二氧化硫(SO)、氮氧化物(NO)等的折算。


以下是具体的计算方法和公式:
1、流速
Vs = Kv * Vp
其中
Vs 为折算流速
Kv为速度场系数
Vp 为测量流速

2、粉尘
①粉尘干基值
DustG = Dust / ( 1 – Xsw / 100 )
其中
DustG 为粉尘干基值
Dust 为实测的粉尘浓度值
Xsw 为湿度

②粉尘折算
DustZ = DustG * Coef
其中
DustZ 为折算的粉尘浓度值
DustG 为粉尘干基值
Coef 为折算系数,它的计算方式如下:
Coef = 21 / ( 21 - O ) / Alphas
其中
O 为实测的氧气体积百分比。
Alphas 为过量空气系数(燃煤锅炉小于等于45.5MW折算系数为1.8; 燃煤锅炉大于45.5MW折算系数为1.4; 燃气、燃油锅炉折算系数为1.2)

③粉尘排放率
DustP = DustG * Qsn/ 1000000
其中
DustP 为粉尘排放率
DustG为粉尘干基值
Qsn为干烟气流量,它的计算方式如下:
Qsn= 3600 * F * Vs
其中
Qsn为干烟气流量
F 为测量断面面积
Vs 为折算流速

3、二氧化硫
①SO干基值
SOG = SO / ( 1 – Xsw / 100 )
其中
SOG 为SO干基值
SO为实测SO浓度值
Xsw 为湿度

② SO折算
SOZ = SOG * Coef
其中
SOZ 为 SO折算率
SOG 为SO干基值
Coef 为折算系数,具体见粉尘折算

③SO排放率
SOP = SOG * Qsn / 1000000
其中
SOP 为SO排放率
SOG 为SO干基值
Qsn 为干烟气流量,它的计算方式如下:
Qsn = Qs * 273 / ( 273 + Ts ) * ( Ba + Ps ) / 101325 * ( 1 – Xsw / 100 )
其中
Qs 为湿烟气流量
Ts 为实测温度
Ba 为大气压力
Ps 为烟气压力
Xsw 为湿度

4、氮氧化物
①NO干基值
NOG = NO / ( 1 – Xsw / 100 )
其中
NOG 为NO干基值
NO 为实测NO浓度值
Xsw 为湿度

②NO折算
NOZ = NOG * Coef
其中
NOZ 为 NO折算率
NOG 为NO干基值
Coef 为折算系数,具体见粉尘折算

③NO排放率
NOP = NOG * Qsn / 1000000
其中
NOP 为NO排放率
NOG 为NO干基值
Qsn 为干烟气流量,它的计算方式如下:
Qsn = Qs * 273 / ( 273 + Ts ) * ( Ba + Ps ) / 101325 * ( 1 – Xsw / 100 )
其中
Qs 为湿烟气流量
Ts 为实测温度
Ba 为大气压力
Ps 为烟气压力
Xsw 为湿度
来源:电仪小助手