燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】燃烧热能行业技术交流平台-燃烧机,工业烧嘴,炉窑,环保设备,高效低氮燃烧,实现双碳目标!

标题: 什么排放气体都可以进火炬系统? [打印本页]

作者: 邹功文    时间: 2026-1-16 10:02
标题: 什么排放气体都可以进火炬系统?
什么排放气体都可以进火炬系统?
(, 下载次数: 4)

火炬系统设置原则
一、相关标准、法规
《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》GB50160-2008
《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》SH 3009-2013
《火炬系统设置》HG/T 20570.12-1995
二、标准要求
(1)《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》GB50160-2008
第5.5.4条要求,可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接应符合下列规定:2.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施;3.泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设施;4.泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。
第5.5.7条要求,甲、乙、丙类的设备应有事故紧急排放设施,并应符合下列规定:1.对液化烃或可燃液体设备,应能将设备内的液化烃或可燃液体排放至安全地点,剩余的液化烃应排入火炬;2.对可燃气体设备,应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。
第5.5.15条要求,液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统,应设独立的排放系统或处理排放系统。(该条的条文解释:低热值可燃气体排入火炬系统会破坏火炬稳定燃烧状态或导致火炬熄火;含氧气的可燃气体排入火炬系统会使火炬系统和火炬设施内形成爆炸性气体,易导致回火引起爆炸,损坏管道或设备;酸性气体及其他腐蚀性气体会造成大气污染、管道和设备的腐蚀,宜设独立的酸性气火炬。毒性为极度和高度危害或含有腐蚀性介质的气体独立设置处理和排放系统,有助于安全生产。毒性分级应根据现行国家标准《职业性接触毒物危害程度分级》GB 5044和《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号)确定。但是,石油化工企业中排放的苯、一氧化碳经过火炬系统充分燃烧后失去毒性,因此上述介质或含此类介质的可燃气体仍允许排至公用火炬系统。)
(2) 《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》SH 3009-2013
第4.3条要求,各类液体不得排入全厂可燃性气体排放系统。
第4.4条要求,含有沥青、渣油、粉末或固体颗粒的可燃性气体排放前,应在装置内分离处理。
第4.5条要求,含有C5及以上烃类或水蒸汽的可燃性气体排出装置之前,应经分液罐分液,除去大于或等于600um的液滴。
第5.1.4条要求,应单独设置酸性气体排放系统。
第5.2条要求,可排入全厂可燃性气体排放系统的气体
5.2.1下列不同来源的气体可排入全厂可燃性气体排放系统:
a)生产装置无法利用而必须排出的可燃性气体;b)事故泄压或安全阀排出的可燃性气体;c)开停工及检修时排出的可燃性气体;d)液化石油气泵等短时间间断排出的可燃性气体;e)生产装置、容器等排出的有毒有害可燃性气体。5.2.2热值低于7880kJ/Nm3的气体,在排入全厂可燃性气体排放系统前,应进行热值调整。
第5.3条要求,不应排入全厂可燃性气体排放系统的气体
5.3.1下列气体不应排入全厂可燃性气体排放系统,应排入专用的排放系统或另行处理:
a)能与可燃性气体排放系统内的介质发生化学反应的气体;b)易聚合、对排放系统管道的通过能力有不利影响的可燃性气体;c)氧气含量大于2%(v%)的可燃性气体;d)剧毒介质(如氢氰酸)或腐蚀性介质(如酸性气)的气体;e)在装置内处理比排入全厂可燃性气体排放系统更经济、更有利于安全的可燃性气体;f)最大允许排放背压较低,排入全厂可燃性气体排放系统存在安全隐患的气体。(条文解释,d)一方面,剧毒介质如果燃烧不完全进入大气,其危害极其严重;含有腐蚀性介质的气体其排放管道的材质要求须耐腐蚀。另一方面,在正常生产条件下,全厂可燃性气体排放系统主管网内的可燃性气体需要回收作为燃料气使用,剧毒介质或含有腐蚀性介质的气体是不允许进入的。f)全厂可燃性气体排放系统是一个无组织排放系统,当放生事故排放时,其高压将阻止低压气体的进入,对需要连续排放但又不允许短时憋压的这类生产装置的低压可燃性气体进入全厂可燃性气体排放系统是存在安全隐患的。)
5.3.2全厂只有个别装置排放少量剧毒介质或腐蚀性介质的气体时,宜在装置内设处理设施。
(3) 《火炬系统设置》HG/T 20570.12-1995
第2.0.1.3条要求,火炬总管
排放气按介质状态分为以下四种情况:
a.热气体(t>0℃,含水或不含水);b.冷气体(t<0℃);c.冷气体和热气体都有,但不含水;d.液体排放系统。
排放气介质四种状态的任何一种情况,设置一根总管。如果是上述几种情况的组合,则要分开设置干火炬系统和湿火炬系统。当两股物流相混可能产生固体或者发生危险的物理或化学变化时,两股物料要分开。如果由于两股物料混合使管道尺寸加大很多或使管道材质升级时,两股物料也要分开。一般排放的液体与排放的气体是分开的,对于带有液体的物流要设分离设施和单独的液相系统。
三、归纳总结
1、根据排放介质的状态(热气体(t>0℃,含水或不含水)、b.冷气体(t<0℃)、冷气体和热气体都有但不含水、液体排放系统)的任何一种情况,设置一根总管。不同状态情况的组合时需分开设置干火炬系统和湿火炬系统。由于两股物料混合使管道尺寸加大很多或使管道材质升级时,两股物料也要分开。排放的液体与排放的气体分开设置,对于带有液体的物流要设分离设施和单独的液相系统。
2、可排入全厂可燃气体排放系统的气体
1)生产装置无法利用而必须排出的可燃性气体;
2)事故泄压或安全阀排出的可燃性气体;
3)开停工及检修时排出的可燃性气体;
4)液化石油气泵等短时间间断排出的可燃性气体;
5)生产装置、容器等排出的有毒有害可燃性气体。
3、需要处理后排放至可燃气体火炬系统的情况:
对于低热值可燃性气体:热值低于7880kJ/Nm的气体,在排入前应进行热值调整(如添加高热值气体),以保证火炬稳定燃烧。
含C5及以上烃类或水蒸气的可燃性气体,需经分液罐分液,除去≥600μm的液滴后排出装置;含有沥青、渣油、粉末或固体颗粒的可燃性气体,需在装置内先分离处理后,方可排入。
注:苯及一氧化碳或含此类介质的可燃气体虽属于毒性危害气体,但经火炬系统充分燃烧后毒性消除,允许排至公用火炬系统。
4、不可进入火炬系统的气体
1)能与可燃性气体排放系统内的介质发生化学反应的气体;
2)易聚合、对排放系统管道的通过能力有不利影响的可燃性气体;
3)氧气含量大于2%(v%)的可燃性气体;
4)剧毒介质(如氯氰酸)或腐蚀性介质(如酸性气)的气体;
5)在装置内处理比排入全厂可燃性气体排放系统更经济、更有利于安全的可燃性气体;
6)最大允许排放背压较低,排入全厂可燃性气体排放系统存在安全隐患的气体;
7)液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体。