燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】燃烧热能行业技术交流平台-燃烧机,工业烧嘴,炉窑,环保设备,高效低氮燃烧,实现双碳目标!

标题: 天然气工厂泄压和火炬系统 [打印本页]

作者: 邹功文    时间: 2026-1-16 11:11
标题: 天然气工厂泄压和火炬系统
天然气工厂泄压和火炬系统




1 概述
(, 下载次数: 14)

LNG工厂火炬及泄压系统是保障装置安全稳定运行的核心设施,用于处置工艺过程中因异常工况、设备失效或操作波动产生的超压介质(气相、液相或气液两相),通过安全排放、燃烧处置等方式规避设备破裂、介质泄漏等重大安全风险。系统设计需严格遵循国家及行业规范(如GB 150《压力容器》、API 521《压力泄放及火炬系统设计规范》),结合工厂工艺特性、介质参数及泄压场景精准核算,确保在各类工况下均能满足泄压需求。
本规范涵盖火炬系统分类、配置、建造材料、维护要求,泄压场景界定、工厂失效原因分析、设备/操作失效模式、操作人员干预原则、操作过程泄压要求,以及设计压力、设计温度、泄压装置选型等核心内容,同时整合行业先进设计理念与工程实践经验,为LNG工厂火炬及泄压系统的设计、选型、运维提供全面技术依据。
2 火炬系统设计2.1 系统核心功能
火炬系统核心功能包括:① 处置紧急超压工况下的介质排放(如设备破裂、火灾),防止系统超压失效;② 处理操作工况下的介质排放(如装置启停、氮气吹扫、产品不合格排放);③ 回收有价值烃类蒸气(配套蒸气回收系统时);④ 确保排放介质充分燃烧/处置,满足环保排放要求。
系统需避免排放易燃液体、两相混合物或高分子量可凝蒸气(此类物质易引发二次风险),可采用露天坑燃烧器、地面火炬、热氧化器等多燃烧系统适配不同介质处置需求,并符合最新安全标准及环保要求。
2.2 设计核心原则2.3 系统组成
火炬系统通常由以下核心组件构成:① 管道系统(火炬总管、分支管、液体排放总管);② 气液分离设备(火炬分离罐、密封罐);③ 火炬本体(含火炬头、火炬立管、塔架);④ 点火系统(火焰点火器、长明灯);⑤ 辅助系统(吹扫气系统、伴热装置、防堵装置)。
可选配蒸气回收系统回收有价值烃类,但不可因此减小火炬规模——需保障蒸气回收系统停运时,火炬系统仍能满足全工况泄压需求。
2.4 管理程序
除完善的工程设计外,工厂运行需执行严格的管理程序,保障泄压系统安全稳定运行。管理程序需定义清晰、传达至操作人员并严格执行,核心内容包括:
2.5 设计指南
火炬系统设计需以工艺核算为基础,核心设计要点包括:① 优先采用焚烧炉处置液相介质(相比燃烧坑,焚烧炉排放量更低、更环保);② 火炬总管内冷凝形成的液体需在分离罐中与蒸气分离,避免液相直接进入火炬头引发火灾;③ 高架火炬共架安装时,需采用可拆卸、可维护设计(如火炬头法兰连接),确保单台火炬维护时其余火炬正常运行;④ 系统需预留足够维护空间,避免因火炬维修导致工厂停车。
2.6 火炬系统配置
由于LNG工厂不同工艺装置的操作压力、温度范围差异显著,火炬及泄压系统通常至少配备两套独立系统——冷/干火炬系统和热/湿火炬系统,再按操作压力进一步细分,适配不同场景泄压需求。
2.6.1 冷/干火炬系统(按操作条件细分)2.6.2 热/湿火炬系统(按操作压力细分)
装置启停及其他瞬态工况排放的液相介质,通过独立液体排放总管(与主火炬总管分开)输送至火炬分离罐,后续送至专用液体燃烧坑或焚烧炉处置;液体排放总管需设置伴热装置(如蒸汽伴热),防止介质在管道内凝固。
2.7 建造材料
低温流体相关设计需特殊考量,尤其存在低温蒸气排放或低沸点液体进入处置系统时——液相降压过程会产生自制冷效应(如丙烷降压闪蒸时,温度可降至-42℃),导致系统温度大幅降低。此类场景下,系统管道及储罐需采用低温适配材料(如304L、316L不锈钢),杜绝脆性断裂失效风险;其中304L不锈钢适用于-196℃ ~ 80℃,316L不锈钢适用于-196℃ ~ 120℃,可根据介质温度选型。
因此冷态排放介质需单独接入冷/干火炬系统,该系统整体采用不锈钢材质建造;热/湿火炬系统中,若介质含酸性组分(如HS、CO),需采用耐腐蚀不锈钢材质,不含酸性组分的可采用碳钢材质(如Q235B),降低成本。
2.8 维护考量
LNG工厂运行对火炬系统可靠性要求极高,设计需预留一定备用能力,确保无需装置停车即可完成火炬维护及单组件更换,火炬头、火炬立管、分离罐的维护不得影响LNG正常生产。
若高架火炬共架安装(多台火炬安装在同一塔架上),需采用可拆卸、可维护设计,如火炬头采用法兰连接(而非焊接),确保单台火炬维护时,其余火炬可正常运行。LNG工厂火炬容量通常由压缩机出口堵塞工况决定,容量规模极大,火炬塔架高度多超过100米(部分大型工厂可达150米);需定期检查、按需维护,避免隐患累积——此类维护通常需数周时间(如火炬头更换需1 ~ 2周)。
LNG工厂因火炬维修停车会造成巨额经济损失(日均损失可达数百万元),属于不可接受工况,因此设计选型与备用方案需特殊优化,例如可选单台备用火炬(容量不低于主火炬的110%)或多台小型火炬组合方案(总容量不低于最大泄压负荷的120%)。
3 泄压场景
每套火炬系统的设计均具有唯一性,需基于专属工艺计算确定,严禁直接照搬现有工厂设计方案——不同LNG工厂的原料气组分、生产规模、工艺路线差异较大,泄压负荷、介质特性也会不同,照搬设计易引发安全隐患。泄压场景按工况性质可分为两大类:紧急场景、操作场景。
紧急场景:由工厂严重异常或突发紧急事故引发,压力超出系统设计容量及控制装置可调范围,属于不可控工况(如外部火灾、全厂停电、设备管束破裂);
操作场景:属于可控工况,包含装置启停、系统排放、氮气吹扫、设备及管道泄压等,均纳入日常操作与维护程序,可通过规范操作规避超压风险。
泄压负荷分析中,通常不考虑“双重风险”(即多种独立泄压事件同时发生,如全厂停电与外部火灾同时发生);但经HAZOP分析(危险与可操作性分析)或设计评审,若识别出失效后果极严重的重大事件(如储罐破裂、大量介质泄漏),可例外考虑。部分场景需叠加多种泄压原因作为设计基准,例如高压运行系统、存在爆炸风险、存在材料失效风险的系统。
4 工厂失效原因
导致工厂异常超压的核心失效原因分为两类:操作人员失误、公用工程故障,两类原因引发的超压事故占比超过80%,需重点防控。
4.1 操作人员失误
操作人员失误是引发工厂异常工况及超压的潜在关键因素,最常见的失误为切断阀误开/误关(如误关压缩机出口切断阀,导致压缩机出口压力快速升高)、工艺参数设置错误(如误调再沸器蒸汽流量,导致塔器温度超温超压)、紧急工况处置不及时(如未及时关闭进料阀,导致容器满溢超压)。
可通过以下措施降低失误概率:开展全员专业培训(新员工需经3个月实操培训合格后方可上岗,老员工每年度进行一次安全培训)、制定工厂安全操作规范(SOP)、张贴清晰的操作指引与警示标识(如切断阀上标注“常开/常关”标识)、对关键阀门执行锁定/铅封(固定开启/关闭状态)。
4.2 公用工程故障
公用工程(全厂性或局部性)中断,会导致设备及关联系统部分或完全停运,核心影响如下:
4.2.1 停电
循环冷却水泵、锅炉给水泵、塔器回流泵停运;空冷器、冷却塔、燃烧空气风机停运;工艺气压缩机、仪表空气压缩机、真空泵、制冷压缩机停运;仪表系统失效;电动阀门无法动作。
4.2.2 冷却水故障
分馏塔回流冷凝器失效;工艺冷却器、设备冷却液、润滑油、密封油冷却器失效;旋转/往复式设备夹套冷却器失效。
4.2.3 仪表空气故障
变送器、控制器失效;报警及紧急停车系统失效;工艺控制阀无法正常调节(如控制阀失气后处于关闭状态,导致介质无法排出超压)。
4.2.4 蒸汽故障
驱动泵、压缩机、风机、燃烧空气风机、发电机的蒸汽透平停运;再沸器热源中断;汽提塔汽提蒸汽中断;蒸汽喷射器蒸汽供应中断。
4.2.5 燃料油/燃料气故障
加热炉、锅炉燃料供应中断;驱动泵、发电机的发动机燃料供应中断;驱动压缩机的燃气轮机燃料供应中断。
4.2.6 惰性气体故障
泵、压缩机、膨胀机密封气供应中断(导致介质泄漏);氮气密封储罐压力控制失效(导致储罐超压或负压);仪表及设备吹扫气中断(导致介质残留引发风险)。
5 设备或操作失效5.1 回流失效
回流失效是装置超压最常见原因之一,回流中断通常导致塔顶冷凝器积液——回流液可冷却塔顶气相介质,回流中断后,塔顶气相冷却不充分,介质持续汽化导致塔内压力快速升高。泄压装置规格按“完全失冷”工况的泄压负荷设计,若操作人员未及时处置(如未开启紧急排放阀),冷凝器积液会引发严重异常工况(如塔器超压、塔顶管线破裂)。
塔器泄压负荷稳态分析需基于正常工况下的塔内介质组成、温度分布,采用保守假设(如按最大进料量、最高进料温度计算);但实际塔器泄压由流量骤变、压力波、传热传质异常等因素引发,需通过动态分析评估。塔器动态分析计算的实际泄压负荷,通常远低于稳态假设值;尤其塔内含高沸点介质(如C6+组分)时,回流失效场景下产汽量少,二者差异更为显著(可达30% ~ 50%)。
5.2 再沸器失效
再沸器热量/蒸汽输入过量,导致产汽量超过冷凝能力时,会引发塔器超压;常见诱因包括再沸器温度控制系统失效(如温度控制器故障,导致蒸汽阀持续开启)、蒸汽压力超设计值(如蒸汽管网压力波动,超过1.2倍设计压力)、换热器规格过大(实际换热面积超出需求,导致加热过度)。
蒸汽故障还会引发连锁反应导致超压,例如驱动回流泵、冷却水泵、压缩机的蒸汽透平失汽,会间接引发系统超压。在NGL分馏装置中,若再沸器以蒸汽为热源,脱乙烷塔再沸器失汽会导致轻质NGL(乙烷、丙烷)窜入脱丙烷塔,产生过量蒸气引发脱丙烷塔超压;该影响会逐级传导至后续塔器(如脱丁烷塔),最终导致全分馏装置超压。
5.3 换热器管束失效
换热器管束失效形式包括轻微泄漏、单根管束完全破裂,需重点防范后者引发的风险——管束破裂后,高压侧介质会快速涌入低压侧,导致低压侧设备超压。若低压侧管道及下游设备可承受高压侧介质冲击,且压力不超过水压试验压力(通常为设计压力的1.5倍),则无需额外配置泄压阀/爆破片。
管束破裂存在特殊安全隐患:管束突发破裂后,低压侧流体会加速流动,导致该侧系统压力骤升;此类短期压力峰值的持续时间、幅值及对系统的影响,需通过动态分析评估。当换热器两侧设计压力差异较大(尤其低压侧满液、高压侧为气体或流经破裂管束会闪蒸的介质)时,需在稳态分析基础上,额外开展动态分析——例如高压侧为10.0兆帕(MPa)的气体,低压侧为0.5兆帕(MPa)的液体,管束破裂后低压侧压力可在几秒内升至5.0兆帕(MPa),需通过动态分析确定泄压装置规格。
5.4 空冷器失效
空冷器失效会导致上游设备超压,但其泄压量可因自然对流冷却折减——空冷器风机故障后,空气无法强制流动,但自然对流仍可带走部分热量,通常按正常冷却负荷的25%计算自然对流散热带来的泄压量折减,必要时可通过精细化传热模拟(如利用ANSYS软件)优化计算。若管道规格大且未保温,还可考虑管道向环境散热的影响(如常温下DN500的碳钢管道,每米每小时可散热约500瓦(W)),进一步降低泄压负荷。
5.5 冷却水故障
停电或设备故障会导致冷却水完全/部分中断,需结合冷却水管道及系统布置分析影响,避免“所有装置完全失冷”的过度保守假设;备用泵驱动通常配备蒸汽、独立电源等备用能源,可缓解故障影响——例如冷却水泵采用“电机+蒸汽透平”双驱动,电机失电时,蒸汽透平可自动启动。
该工况下最大泄压量通过系统热平衡、物料平衡计算;塔顶冷却器/冷凝器失冷通常伴随回流失效,冷却水流量极低时,需通过DCS系统停运所有装置,装置升温及分馏塔回流失效仍会引发少量泄压。
LNG工厂中,冷却水故障对丙烷制冷系统影响最显著:丙烷压缩机出口压力会快速升高(从正常的1.6兆帕(MPa)升至3.0兆帕(MPa)以上),可能触发所有装置压力安全阀(PSV)起跳。设计可通过以下控制方案缓解该问题,避免多套装置丙烷压缩机同时泄压:
若已配置上述措施,通常按单台丙烷压缩机跳闸引发泄压设计,但需经安全评审及设计评审确认。
5.6 惰性气体中断
惰性气体中断会导致产品储罐密封气供应停止,储罐内介质(LNG)蒸发产生的气相无法排出,最终引发超压;同时旋转设备密封气中断,造成操作不安全——如压缩机密封气中断,会导致介质泄漏至大气,引发火灾风险。需在DCS系统中设置密封气低压报警及停车联锁,检测到压力异常时(如密封气压力低于0.05兆帕(MPa))立即停运设备,终止危险操作。
5.7 仪表空气故障
仪表空气故障分为局部故障、全厂故障。全厂故障时,所有ESD阀(紧急停车阀)切换至故障安全位置(如进料阀失气后关闭,排放阀失气后开启),装置停运隔离;需重点关注降压阀——失气后降压阀可能开启,导致所有装置同时降压,产生超大泄压负荷。解决方案:降压阀配套仪表空气储罐,储罐容量需满足阀门稳定运行至少30分钟,保障失气时阀门状态稳定。
5.8 停电
停电会引发多种异常工况进而导致超压,按影响范围分为局部停电、区域停电、全厂停电三类。
停电工况下火炬规格设计需考虑两种场景:
若UPS续航结束后柴油发电机仍未启动,电磁阀失电导致所有装置降压阀开启,会引发全装置同时降压,产生超大泄压负荷——该负荷通常为正常泄压负荷的3 ~ 5倍,需作为火炬系统的极端设计工况。
5.9 外部火灾
火灾会向系统输入意外热量,通过滞留流体热膨胀或汽化引发超压;可通过降压操作将容器、设备、管道压力降至正常操作压力以下,防止局部高温导致破裂——如火灾时将容器压力从3.0兆帕(MPa)降至1.0兆帕(MPa),可大幅降低容器破裂风险。
火灾工况泄压负荷计算需遵循API标准/推荐做法(如API 521、API 2000),当地/国家法规有特殊要求的除外(部分国家采用日本标准,美国部分州遵循NFPA规范),因此项目初期需明确计算标准。
工艺装置防火需综合施策,除泄压装置外,还包括防火保护(如容器外壁敷设防火涂料,耐火极限不低于2小时)、消防水炮(覆盖所有关键设备,流量不低于30升/秒)、设备布置(易燃设备与明火设备间距不小于25米)、系统降压等,火灾工况泄压负荷计算需遵循以下基本假设:
5.10 降压
降压操作专为应对外部火灾设计,将设备压力降至正常操作压力以下,防止局部高温破裂;可通过计时器设置降压顺序,实现多套装置按序降压(如每5分钟开启一套装置的降压阀),避免同时降压冲击火炬系统。
高压系统紧急降压会影响装置及火炬系统设计:装置内部因焦耳-汤姆逊(JT)效应冷却导致温度降低(如3.0兆帕(MPa)的丙烷降压至0.5兆帕(MPa),温度可从40℃降至-20℃);火炬系统需适配降压过程中的高压降、低温工况,如火炬总管需采用低温不锈钢材质,避免低温脆裂。
降压仅适用于重大事故后的紧急场景,降压后需预留充足升温时间(如降压后自然升温2 ~ 4小时),避免设备温度应力受损,严禁降压后立即重启升压——设备从低温升至常温时,温度变化速率不得超过50℃/小时,防止热应力导致设备变形。
降压操作需通过中央控制室(CCR)硬接线手动启动,由ESD阀隔离的设备/系统必须配套该启动方式——硬接线启动可避免通讯故障导致启动失效,保障操作可靠性。
降压通过排放阀(开关式气动球阀)+限流孔板实现,限流孔板设定降压速率,计算降压流量需遵循以下假设:
5.11 热膨胀
热膨胀(又称液压膨胀)指温度变化导致液相体积膨胀,常见诱因:管道/容器充满冷液后封闭,后续温度升高(如LNG储罐充液后未预留膨胀空间,环境温度升高导致罐内压力升高);换热器冷侧封闭、热侧持续进料(如冷侧充满水后封闭,热侧通入100℃蒸汽,导致冷侧压力升高)。
部分装置(如冷却回路)可通过设备布置及操作程序规避热膨胀泄压风险,例如多壳程管壳式换热器冷侧保留1台切断阀锁定开启,避免全系统液体封闭膨胀;LNG储罐需预留5% ~ 10%的气相空间,用于液相膨胀缓冲。
5.12 热应力
钎焊铝制换热器(BAE)最高操作温度限制为150华氏度(℉),约65.6摄氏度(℃)——铝材在高温下强度会大幅下降,超过该温度易发生变形、泄漏。需设置专用停车系统,杜绝高温热源接触,防止铝材失效;如检测到换热器温度达到60℃时,自动关闭热侧进料阀。
5.13 真空泄压
部分引发超压的因素,在特定场景下会导致系统压力过度降低,需通过真空泄压防止设备因负压坍塌。常见场景:装置启动时容器内蒸汽骤冷(如蒸汽吹扫后未置换,通入冷水导致蒸汽冷凝,容器内形成负压);低压储罐抽液时未补充气体(如储罐抽液速率过快,未及时通入氮气补压,导致罐内压力降至-0.05兆帕(MPa)以下)。
真空泄压装置(如真空破坏阀)的设定压力通常为-0.02兆帕(MPa)(表压),当系统压力低于该值时,装置自动开启,通入大气或氮气补压,防止设备坍塌。
5.14 进料入口控制阀开启
所有控制阀需假设存在误操作风险(全关至全开),与故障位置无关;部分控制阀设计为失信号/失电时保持最后位置,但因故障位置不可预测,需按全开/全关双工况考虑,不得因此降低泄压容量。
控制阀失效常见原因:阀门定位器信号中断、操作介质(气/液压油/电)中断、工艺测量元件失效(如温度传感器故障)、工艺测量元件变送器失效(如压力变送器故障)。
泄压容量计算规则:假设其他阀门正常,取泄压工况下最大入口流量与正常出口流量的差值;若入口阀开启与出口阀关闭由同一故障引发,取最大入口流量与剩余开启出口阀最小流量的差值。
介质为干气时,引入冷/干火炬,流量通常小于丙烷压缩机出口堵塞工况;进料入口堵塞与压缩机出口堵塞不同时考虑(属于双重风险)。
介质为湿气时,该工况可能成为热/湿火炬的设计基准;需注意JT冷却效应可能导致温度低于湿气水合物形成温度(如天然气水合物形成温度约为0 ~ 10℃),引发火炬系统堵塞——可通过在火炬总管内注入甲醇、乙二醇等防冻剂,防止水合物形成。
上游液位过低时,蒸气会因系统压差高速窜入下游,最大蒸气流速可能导致上游系统逐步降压,流量随之递减——如上游储罐液位过低,罐内气相通过泵入口管线窜入下游,储罐压力从0.5兆帕(MPa)降至0.1兆帕(MPa),蒸气流速从1000立方米/小时降至200立方米/小时。
5.15 出口堵塞
出口堵塞适用于压缩机、泵及其他工艺系统,优化设计可减少此类场景:容器不设切断阀、串联设备阀门锁定开启,可简化设计并规避泄压风险。
采用锁定、铅封等行政措施降低切断阀误关风险时,需评估措施失效、阀门误关的潜在后果——如压缩机出口切断阀误关,会导致压缩机出口压力在1 ~ 2分钟内升至设计压力的1.2倍,触发泄压阀起跳。
压缩机出口堵塞(如丙烷压缩机、MR压缩机)的最大流量,按供应商压缩机特性曲线及透平最高转速计算;多台并联压缩机,不考虑两台出口阀同时关闭的场景(可信度极低)。该工况通常为高压冷/干火炬的设计基准——如丙烷压缩机出口堵塞时,泄压流量可达5000立方米/小时,是火炬系统的主要设计负荷。
5.16 胺吸收塔液位控制阀失效
胺吸收塔液位阀失效开启时,原料气会直接通过液位阀进入胺闪蒸罐,可能造成火炬系统过载——胺闪蒸罐设计压力通常为0.3兆帕(MPa),原料气压力为2.5兆帕(MPa),高压原料气涌入会导致闪蒸罐压力快速升高,触发泄压阀起跳。
泄压速率取决于液位阀尺寸、流量系数(Cv)、系统水力特性及管道规格,高压差易引发大量蒸气窜流,可能成为热/湿火炬的设计基准之一——如DN100的液位阀,Cv值为50,高压差下泄压流量可达3000立方米/小时。
5.17 控制阀旁路
控制阀旁路用于主阀维护,存在误开风险;设计需遵循“不考虑双重风险”原则,即不考虑主阀与旁路阀同时全开,仅考虑“主阀全开+旁路常关”或“旁路全开+主阀正常”的可信场景。
部分旁路容量大于主阀,可能导致下游设备超压,此时可采用小尺寸旁路阀或限流装置,降低泄压流量——如主阀Cv值为100,旁路阀Cv值设为30,可避免旁路误开时下游设备超压。
5.18 主低温换热器(MCHE)及MR压缩机停运时JT阀开启
液化装置跳闸时,MR压缩机(混合制冷剂压缩机)停运、吸入阀关闭、JT阀(节流阀)关闭,出口侧保持高压(约5.0兆帕(MPa));若JT阀复位开启,大量MR介质(甲烷、乙烷、丙烷混合物)会流入壳程并汽化,壳程压力可能升至设计压力(约5.5兆帕(MPa)),泄压气流需引入低压冷/干火炬——该工况泄压流量约为2000立方米/小时,需纳入火炬设计负荷。
5.19 热LNG异常输送
主换热器下游温度控制阀误大开时,部分热LNG(温度约-120℃,高于正常LNG温度-162℃)会送入LNG储罐,产生大量气体——热LNG进入储罐后快速蒸发,储罐内压力从0.1兆帕(MPa)升至0.5兆帕(MPa),超过储罐设计压力。
船舶装载火炬的设计未考虑如此大的流量(通常船舶装载火炬设计流量为1000立方米/小时,热LNG蒸发流量可达3000立方米/小时),需专门设计HIPPS系统防控风险。该系统包含多独立温度检测器(检测LNG温度,精度±1℃)、硬接线、表决系统(三取二表决,提高可靠性)、多台ESD阀及三重冗余模块化控制系统,响应时间不超过0.5秒,可快速关闭LNG输送阀,避免超压。
6 操作人员干预
是否考虑操作人员干预的泄压缓解作用,需谨慎评估,仅满足以下条件方可认可:综合分析工艺/控制复杂性、紧急响应速度、操作人员资质、干预失效风险,且明确泄压工况边界;操作人员最小响应时间通常为10 ~ 30分钟——新手操作人员响应时间较长(约30分钟),熟练操作人员响应时间较短(约10 ~ 15分钟)。
评估需重点关注:
严禁过度依赖操作人员干预解决液体满溢问题(历史多起重大事故源于此),需评估干预有效性,且明确:正确干预仅能降低风险,无法完全消除安全隐患——如容器满溢时,操作人员关闭进料阀可减少介质进入,但容器内已有的过量介质仍需通过泄压阀排放。
7 操作过程中的泄压7.1 洗涤塔启动
液化装置启动冷却阶段,洗涤塔(用于脱除原料气中的杂质)内介质温度从常温降至-40℃,压力从0.1兆帕(MPa)升至2.5兆帕(MPa),需将洗涤塔回流罐顶部气体排放至冷/干火炬,维持洗涤塔顶部压力稳定(控制在2.5±0.1兆帕(MPa));NGL分馏装置投用前,洗涤塔塔底物料(含少量杂质的烃类)需送入冷火炬处置,避免不合格物料进入后续系统。
7
.
2 液化装置启动
液化装置启动时,主低温换热器(MCHE)出口热LNG(气液混合物,液相率约30%)需送入冷火炬,直至LNG产品温度降至储罐可接受的设计温度(-162℃±2℃)——该过程通常持续4 ~ 6小时,排放气流量从5000立方米/小时逐步降至100立方米/小时。
7.3 NGL分馏装置启动
洗涤塔运行稳定后(压力、温度、液位均达到正常工况),NGL送入分馏装置;分馏装置启动初期,脱丙烷塔、脱丁烷塔产出的不合格液体产品(如C3+C4组分含量不达标),需送入火炬处置,直至产品质量合格(通常需2 ~ 3小时)。
7.4 LNG船蒸气返回
船舶装载时,LNG船储罐内的闪蒸气(因环境温度升高、装载扰动产生)经总管送入闪蒸压缩机,压缩至0.8 ~ 1.2兆帕(MPa)后,优先作为加热炉、锅炉的燃料,多余部分送入火炬处置——装载速率为1000立方米/小时时,闪蒸气流速约为500立方米/小时,其中300立方米/小时作为燃料,200立方米/小时送入火炬。
7.5 LPG船蒸气返回
多数LPG船配备船载余气处置系统(如小型焚烧炉),部分自带再液化装置(将闪蒸气重新液化储存),泄压场景少见,但需考虑紧急流量(如再液化装置故障时,闪蒸气流速约为300立方米/小时);也可通过降低装载速率(从800立方米/小时降至400立方米/小时),使系统恢复平衡,避免超压。
7.6 船舶装载码头泄压
船舶装载期间,以下负荷需纳入泄压系统设计考量:
8 设计压力
向火炬泄压的设备,其设计压力决定泄压系统的核心要求;适当提高设备设计压力,可降低泄压系统成本与复杂性,甚至规避特定工况泄压需求——如将容器设计压力从2.5兆帕(MPa)提高至3.0兆帕(MPa),可使该容器在外部火灾工况下的泄压负荷降低约20%,进而减小泄压阀通径及火炬总管规格,降低设备采购与施工成本。但设计压力的提高并非无限制,需以设备材质许用应力、壁厚核算结果为前提,避免因压力过高导致设备制造成本激增或结构安全性下降。
8.1 设计压力的确定原则
设备设计压力需综合考量操作压力、工况波动范围、介质特性、环境条件及现行规范要求(如GB 150《压力容器》、API 521),核心确定原则如下:
8.2 设计压力与泄压装置的匹配要求
泄压装置(泄压阀、爆破片)的设定压力、泄放能力需与设备设计压力严格匹配,避免因匹配不当引发设备超压或泄压不足,核心匹配要求如下:
8.3 不同类型设备的设计压力考量
LNG工厂各类设备的工艺工况差异显著,设计压力需结合设备用途、介质特性针对性确定,典型设备设计压力要求如下:
设计压力确定后,需形成专项核算报告,明确各设备的压力取值依据、材质许用应力核算过程、腐蚀余量计算、温度修正系数取值等核心信息,作为泄压系统设计及设备采购的核心技术依据,且需经第三方工程机构评审确认。
9 设计温度
设计温度是火炬及泄压系统设计的核心参数之一,与设计压力共同决定系统材质选型、结构强度核算及热应力控制方案。所有泄压场景均属于异常操作(即启动/停车或紧急工况),因此火炬系统的正常状态为仅通入吹扫气(无其他介质流动)。尽管吹扫气流量极小,管道和设备壁温实际接近环境温度,但正常操作温度仍按吹扫气温度计算;异常泄压工况下,介质温度波动剧烈,需针对性确定最低、最高设计温度,规避材料脆裂、热变形等风险。
9.1 最低设计温度
确定火炬系统最低设计温度时,需综合考量自制冷温度、相关泄压速率和持续时间、系统金属质量及环境温度,核心要求如下:
9.2 最高设计温度
最高设计温度(MDT)需通过分析所有潜在火炬泄压场景,识别温度最高的场景,结合介质特性与工况持续时间确定,核心要求如下:
9.3 设计温度与系统设计的匹配要求
设计温度需贯穿火炬及泄压系统材质选型、管道布置、热补偿设计全过程,核心匹配要求如下:
10 其他设计考量因素10.1 限流孔板的使用
限流孔板或小通径内件阀门可用于限制异常工况下的介质流量,避免火炬系统过载或下游设备超压,核心设计与应用要求如下:
10.2 高完整性压力保护系统(HIPPS)
高完整性压力保护系统(HIPPS)是LNG工厂超压防控的关键冗余设施,通过快速切断介质源头、限制压力升高,降低泄压系统负荷与超压风险,以下工况可考虑设置HIPPS系统:
HIPPS系统设计需满足SIL3安全完整性等级要求,配备独立电源、冗余检测元件与执行机构,定期开展功能测试与维护,确保可靠性。
10.3 火炬筒和长明灯的吹扫气供应
吹扫气的核心作用是防止空气进入火炬筒与总管,避免形成爆炸性混合气体,保障火炬点火与燃烧安全,其供应系统设计需满足以下要求:
10.4 计算机建模
LNG工厂火炬及泄压系统管网复杂、工况多变,仅通过手工计算难以精准核算泄压负荷、压力降、热膨胀等参数,需借助专业计算机建模软件开展设计与评估,行业内常用软件及应用要求如下:
此外,对于动态工况(如换热器管束破裂、全厂停电),可选用HYSYS、UNISIM等动态模拟软件,评估压力、温度的瞬态变化,优化泄压系统设计与联锁控制方案。








欢迎光临 燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】燃烧热能行业技术交流平台-燃烧机,工业烧嘴,炉窑,环保设备,高效低氮燃烧,实现双碳目标! (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4