为了更好的控制锅炉燃烧时的粘度,对燃烧器的燃油加热器设置了三个温控器,分别为低油温温控器( low oil temperature ), 油温控制温控器( oil temperature control ), 加热安全高油温温控器“ heater safety (high temp)”。一般情况下,根据加油接收单据BDN,以及实验室化验报告,可将雷氏一号粘度70秒所对应的油温作为油温控制温控器( oil temperature control )的设定值。低油温温控器( low oil temperature ),和加热安全高油温温控器( heater safety (high temp)的设定值与油温控制温控器( oil temperature control )的设定值上下相差15℃ 即可。
(, 下载次数: 8)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 热能 -1 度
特别注意的是 油温控制温控器( oil temperature control )的设定值不能超过供油电磁阀的最大使用温度,如下图为 MAX 120℃,下图右侧为电磁阀阀芯的密封面为耐热特氟龙材料,燃油使用温度超过该电磁阀的使用温度,就会造成
1.阀密封面粘连,电磁阀打不开,
2. 阀密封面材料老化,电磁阀关不死。 下面就点火失败和燃烧不良的故障做一下简单的解析。
另外:
1.燃油压力,根据轻油,重油不同,查看是否达到相应的压力。
2.燃油温度,检查燃油温度是否在合适的粘度所对应的温度范围内。
3.燃油质量,检查燃油是否含水(日用柜放残,或燃烧器旁的放气管),查看燃油的十六烷值,如果燃油的十六烷值太低,就不容易点火
4.供油电磁阀前“Y” 滤器是否脏堵。
5.供油电磁阀的工况,检查线圈的通电后有无动作,如果电磁阀通电前油压低,并且通电后,压力无波动,说明阀芯关不严,(这时很危险,炉膛内已经有未燃烧的油,一定要增加扫风时间),如果电磁阀通电动作前后压力正常,但压力无波动,说明电磁阀没有打开。
6.供风系统是否正常。检查风机电机工况;检查风机挡板、风机风口,检查供风温度(不得大于38℃),锅炉附近的风筒保持常开。
7.雾化片是否脏污,雾化孔是否超限,雾化片是否减薄,雾化片锁母是否锁紧。
8.点火电极安装是否正确,两种形式不同的点火电极,电极间距离及电极与雾化头的距离是否正确。下图为两种不同类型的电极安装尺寸,供参考。