中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 风机选型问题 [打印本页]

作者: 江南    时间: 2008-4-7 22:36
标题: 风机选型问题

我在设计锅炉时选型设计一台功率200KW的风机,从厂家选型资料上查到该风机配电机型号为YB315L2-4,功率200KW,电压380V,但是厂家为了节能决定配6000V的高压电机,请问各位200KW高压电机型号是怎样的,和380V的型号一样吗?谢谢了!


作者: 威索    时间: 2008-4-7 22:41

功率200KW以上(含200KW)的电机一般都要求用6KV,型号当然不一样了。