随着生活水平的提升和居住环境的改善,人们愈发重视室内环境的热舒适性。在长江流域等夏热冬冷地区,群众对供暖的需求日益强烈,这使得我国冬季供暖需求逐步扩大。化石能源供暖给大气环境带来了沉重负担,而清洁能源供暖则是解决这一问题的有效途径之一。然而,空气源热泵这类清洁能源供暖设备单独使用时存在供暖不稳定的问题。为提升清洁能源利用率、减少污染物排放、解决空气源热泵单独使用时供暖不稳定的问题,多种能源组合供暖系统逐渐发展起来,例如空气源热泵与燃气供暖热水炉组合供暖。近年来,针对多能源组合供暖的研究颇为丰富,但其控制方法较复杂,相关研究少有涉及。本文提出一种空气源热泵辅助燃气供暖系统,确定其运行方案,以期推动空气源热泵辅助燃气供暖系统的市场化应用。
空气源热泵辅助燃气供暖系统见图1。该系统由空气源热泵、燃气供暖热水炉组成。空气源热泵辅助燃气供暖系统共有3种运行模式。模式1为空气源热泵单独运行(打开阀门V4、V5、V6、V8,关闭阀门V7、V1、V2、V3)。模式2为燃气供暖热水炉单独运行(打开阀门V7、V1、V2、V3、V8,关闭阀门V4、V5、V6)。模式3为空气源热泵与燃气供暖热水炉联合运行(打开阀门V4、V5、V1、V2、V3、V8,关闭阀门V7、V6)。联合运行时,供暖回水先进入空气源热泵被加热,再进入燃气供暖热水炉中进行二次加热,供给用户。
当压缩机运行参数确定后,空气源热泵的实际制热量与实际耗电量由蒸发温度和冷凝温度决定。蒸发器采用空气源工质蒸发器,根据文献[1]可知,蒸发换热温差为8.12~10.20 ℃。采用水冷式壳管冷凝器,根据文献[2]可知,对于水冷式冷凝器,冷凝换热温差为4~12 ℃。本文使用Cleland关联式[3]对制冷剂热物性参数进行计算,包括压缩机进口气态制冷剂的比体积v1、压缩机进口过热蒸气制冷剂的比焓h1、压缩机出口过热蒸气制冷剂的比焓h2、冷凝器出口液态制冷剂的比焓h3。Cleland关联式中根据制冷剂温度确定制冷剂压力,由制冷剂的温度和压力确定其比焓。空气源热泵实际制热量与实际耗电量计算式为[1]:
为简化计算过程,忽略管路热量损失,空气源热泵辅助燃气供暖系统提供的供热量即为实际供暖热负荷,同时也是空气源热泵实际制热量与燃气供暖热水炉实际制热量之和,由此确定燃气供暖热水炉实际制热量为供暖实际热负荷与空气源热泵实际制热量之差。设定燃气供暖热水炉热效率只随负荷率变化,则燃气供暖热水炉耗气量计算式为[4]:
通过对燃气供暖热水炉进行测试,得到燃气供暖热水炉在不同负荷率下的热效率,见表1。
对表1中数据进行非线性回归分析,得到式(9),拟合系数R2为0.979。燃气供暖热水炉热效率计算式为:
供暖实际热负荷与供暖设计热负荷之比为相对供暖热负荷比,为了便于分析计算,假设供暖热负荷与室内外温差成正比。通过供暖室内设计温度、供暖室外计算温度与室外逐时温度可计算得出相对供暖热负荷比,进而得出供暖实际热负荷,计算式为[5]:
供暖实际循环水质量流量与供暖设计循环水质量流量之比为相对流量比,供暖调节的基本公式[5]见下式:
空气源热泵辅助燃气供暖系统采用质调节的方式进行运行调节,即相对流量比为1。根据式(12)推导得出不同室外逐时温度下的供暖实际供水温度、供暖实际回水温度,计算式为:
空气源热泵辅助燃气供暖系统运行费用主要考虑空气源热泵的电费和燃气供暖热水炉的燃气费,空气源热泵辅助燃气供暖系统运行费用计算,见下式[6]:
BIN参数法即温度频率法,是根据某地全年室外干球温度的逐时值,统计出一定温度范围内某一温度在全年或某一期间所出现的时间 [7],是计算建筑物能耗的一种稳态方法。本文以1 ℃为一个频段。
统计所应用地区典型气象年供暖期的室外逐时温度,确定室外逐时温度的范围。结合BIN参数法,分别计算某一温度下3种运行模式的运行费用,选取运行费用最低的运行模式,得出该地区供暖期的运行方案。空气源热泵辅助燃气供暖系统运行费用计算步骤如下。
① 根据室外逐时温度,依据式(10)、(11)计算得出供暖实际热负荷Φ。依据式(13)、(14)计算空气源热泵辅助燃气供暖系统的供暖实际供、回水温度tg、th。
② 基于室外逐时温度tw、实际供暖供水温度tg、实际供暖回水温度th,蒸发换热温差取9 ℃,冷凝换热温差取8 ℃,结合Cleland关联式可计算得出制冷剂热物性参数,包括压缩机进口气态制冷剂的比体积v1、压缩机进口过热蒸气制冷剂的比焓h1、压缩机出口过热蒸气制冷剂的比焓h2、冷凝器出口液态制冷剂的比焓h3。结合空气源热泵基础参数,即压缩机容积效率ηv、压缩机理论输气量qVh、指示效率ηi、摩擦效率ηm、传动效率ηc、电动机效率ηe,依据式(1)~(4)计算得出空气源热泵实际制热量Φh和实际耗电量Ph。
③ 运行模式2时,燃气供暖热水炉单独运行,燃气供暖热水炉实际制热量为供暖实际热负荷。通过式(6)、(7)可计算得出燃气供暖热水炉负荷率以及热效率,由式(8)计算得出模式2燃气供暖热水炉耗气量。运行模式3时,优先采用空气源热泵,基于供暖实际热负荷和空气源热泵实际制热量,根据式(5)计算得出燃气供暖热水炉实际制热量,通过式(6)、(7)可计算得出燃气供暖热水炉热效率,由式(8)计算得出模式3燃气供暖热水炉耗气量。
④ 基于空气源热泵实际耗电量Ph和燃气供暖热水炉的耗气量qVb,结合当地的电价Ce和燃气价格Cg,通过式(15)计算得出系统运行费用Cr。
本文以天津市某小区某单元空气源热泵辅助燃气供暖系统为例进行运行方案的确定。该单元建筑面积为100 m2,热指标为28.83 W/m2,末端采用地面辐射供暖,其设计供、回水温度分别为45 ℃、40 ℃,循环水体积流量为2.3 L/min。制冷剂为R22,空气源热泵额定制热量为5.2 kW。空气源热泵的压缩机容积效率ηv取90%,压缩机理论输气量qVh为0.94 m3/s,指示效率ηi取70%,摩擦效率ηm取85%,传动效率ηc取100%,电动机效率ηe取85%。
天津市的供暖日期为每年11月15日至次年3月15日。对典型气象年供暖期的室外逐时温度进行统计,天津典型气象年供暖期室外逐时温度持续时间见图2。统计过程中,横坐标以1 ℃为步长,室外逐时温度大于或等于 1 ℃且小于2 ℃,取1 ℃,以此类推作为横坐标。典型气象年供暖期室外逐时温度平均值为-0.2 ℃,供暖室外计算温度为-7 ℃。室外温度的升高,有助于提升供暖系统的能效,降低系统运行费用。
基于上述数学模型,可计算得出不同室外逐时温度下的供暖实际热负荷与空气源热泵实际制热量,见图3。随着室外逐时温度升高,供暖实际热负荷逐渐降低,同时,空气源热泵实际制热量逐步增加。当室外逐时温度低于-3 ℃时,空气源热泵实际制热量无法满足用户供暖需求,需与燃气供暖热水炉联合供暖,以满足用户的供暖需求。
由图3可知,当室外逐时温度低于-3 ℃时,模式1无法满足热负荷需求,故无须计算室外逐时温度低于-3 ℃时模式1的运行费用。室外逐时温度大于或等于-3 ℃时,运行模式1可满足热负荷需求。
不同室外逐时温度下3种运行模式的运行费用见图4。当室外逐时温度小于或等于-5 ℃时,模式2的运行费用最低。当室外逐时温度大于-5 ℃且小于-3 ℃时,模式3的运行费用最低。当室外逐时温度大于或等于-3 ℃时,模式1的运行费用最低。
空气源热泵辅助燃气供暖系统的运行策略为:当室外逐时温度小于或等于-5 ℃时,仅开启燃气供暖热水炉;当室外逐时温度大于-5 ℃且小于-3 ℃时,联合运行空气源热泵与燃气供暖热水炉;当室外逐时温度大于或等于-3 ℃时,仅开启空气源热泵。
基于上述空气源热泵辅助燃气供暖系统的运行方案,结合图2,通过累加计算得到供暖期的运行费用为1 455元。天津市集中供暖单位供暖面积价格为25元/m2,此节能建筑的供暖面积为85 m2,则集中供暖费用为2 125元。空气源热泵辅助燃气供暖系统与集中供暖相比,每年节省运行费用670元,相比集中供暖节省了31.5%。
① 空气源热泵辅助燃气供暖系统共有3种运行模式:空气源热泵单独运行、燃气供暖热水炉单独运行、空气源热泵与燃气供暖热水炉联合运行。
② 统计所应用地区典型气象年供暖期的室外逐时温度,确定室外逐时温度的范围,综合考虑空气源热泵的实际制热量,结合BIN参数法,分别计算某一室外逐时温度下3种运行模式的运行费用,选取运行费用最低的运行模式。
③ 以天津市某空气源热泵辅助燃气供暖系统为例进行运行策略的确定。当室外逐时温度小于或等于-5 ℃时,仅开启燃气供暖热水炉;当室外逐时温度大于-5 ℃且小于-3 ℃时,联合运行空气源热泵与燃气供暖热水炉;当室外逐时温度大于或等于-3 ℃时,仅开启空气源热泵。系统运行费用相比集中供暖节省了31.5%。