燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】燃烧热能行业技术交流平台-燃烧机,工业烧嘴,炉窑,环保设备,高效低氮燃烧,实现双碳目标!
标题: 火炬不只是一根管:沿着一股气,看懂整套系统 [打印本页]
作者: Alexandria2020 时间: 2026-10-20 15:27
标题: 火炬不只是一根管:沿着一股气,看懂整套系统
一股热气从装置排出来,到了塔顶,却不一定还是原来的那股“气”。它沿途会降压、冷却,一部分重组分可能变成液体;与此同时,管网还要承受这次排放带来的压力变化。
远处的火焰只是处理路径的末端。理解火炬,得把这一路的变化一起看。
理解整套设备,最直观的办法是沿着气体走一遍:
排放源 → 支管与总管 → 必要的气液分离 → 火炬立管 → 火炬头 → 火焰。
这是功能上的简化路线。液封、回收支路及其他设备的位置和配置,会随项目变化,不是每套系统都长得一样。[1]
第一站:支管和总管,负责把气送到目的地来自安全阀、减压阀或其他排放点的气体,通过支管汇入火炬总管。
总管看起来像一条普通管线,设计任务却不普通:它要在不同排放场景下承受相应的温度、压力和流量,还要控制压降,避免给上游泄压装置带来不可接受的背压。
背压就是排放端对上游形成的压力。 出口最终通向大气,不代表沿途处处都是大气压。气体流动要克服管道和设备阻力,大流量时尤其如此。
管线还要处理积液问题。可凝组分冷却后会变成液体;没有妥善处理的低点,可能形成积液袋。因此,管道坡向、排液安排与支撑条件,都是这条路径的一部分。[1][2]
一点小坡度,为什么要认真对待?假设100米管道设置2‰的坡度,两端高差只有0.2米。这是一个几乎不影响肉眼观感、却会影响液体去向的尺寸。
SH 3009—2013 第7.2.1条规定,排放管道坡度不应小于2‰,坡向分液罐、水封罐;沿线出现低点时,应设置分液罐或集液罐。支管还应由上方接入总管,并采用45°斜接。坡向帮助凝液流走,上方接入则有助于避免总管内的液体直接灌进支管。[3]
凝液若积成液袋,下一次大流量气体可能将它突然推走,带来额外阻力和冲击。工艺手册也提醒,低温液体减压汽化时还可能进一步降温;管网和容器材质需要检查低温适用性。通道是否畅通,既是水力问题,也是相态和材料问题。 [4]
第二站:分液罐,把不该到达火炬头的液体留下火炬气不一定始终是“干气”。上游可能夹带液滴,气体沿途冷却也可能析出凝液。
分液罐(KO Drum) 让气体中的液体得到分离,并为收集液体提供一定储存空间。常见形式包括卧式、立式重力分液设备,以及适用工况下的旋流分离设备。
它不仅影响冒烟。液滴进入火焰,可能来不及充分燃烧;更严重的液体夹带,还可能造成燃烧液滴落下。罐内液位过高,也可能影响气体流通并把液体重新带往下游。[1]
图1|空气辅助火炬底部的卧式沉降分液罐实例。来源:文献[1]。
因此,分液罐不能只在图纸上“有这么一台”。液位测量是否可信、排液去向是否明确、排液能力是否与可能的液体负荷相匹配,都关系到它能否发挥作用。
分液罐的“大”,至少有两种含义第一种是气体流过罐体时,液滴有没有足够条件沉降;第二种是排放事件持续期间,罐里有没有地方暂存新产生的液体。液位升高会占掉气体空间,两个能力会互相影响。
SH 3009—2013 第8.1.8条把分液罐容积分成气液分离所需容积,以及火炬气连续排放20—30分钟所产生凝液的储存容积。第8.1.6条还要求液位、液相温度、压力仪表及高低液位报警。这个20—30分钟是该条的设计储液依据,不能直接当作现场“还能等多久”的操作时间。[3]
所以,验收时仅核对一张容器尺寸表还不够。液体如何排出、排液系统失效时会怎样、报警是否给人留下处理条件,也必须与整套系统衔接。
第三站:液封与防空气侵入装置,作用各不相同液封利用液柱形成压力屏障。在一些设计中,它用于维持上游一定压力、限制下游空气向上游侵入,或配合不同火炬支路进行流量分配。具体功能取决于结构与设计条件。
但液封不是“灌点水就能万无一失”。液位、冻结、汽化、腐蚀以及流动时的压降,都需要考虑。是否具备某种阻火或防爆轰能力,也必须看专门设计,不能只凭“水封”这个名字判断。[1]
火炬顶部还可能设置分子密封或速度密封等减吹扫装置,用来降低空气从出口侵入的倾向,从而减少所需吹扫量。它们通常不是气密关断阀,也不代表系统可以取消吹扫。
水封不是一只没有代价的“安全开关”气体要穿过水封,需要克服液柱形成的压力。按静液柱关系Δp≈ρgh理解,0.3米清水对应约2.9千帕的静压差;这里只演示物理量级,不作为任何设备的水封设定值。
水封过浅可能削弱设计功能,过深又会增加上游背压。大流量下的水面波动、气体夹带水滴、补水和溢流,也需要一起设计。SH 3009—2013 第8.2节对这些环节分别作出要求,第9.5.2条提出采用水封加注入吹扫气体的防回火方案。[3]
水封、吹扫和顶部减吹扫装置各守一个环节。不能因为其中一个“已经有了”,就认为另外两个可以省略。
一条持续工作的支路:吹扫气当工艺排放变小,火炬内部并不会自动保持安全状态。风的作用、气体密度差,以及热气体冷却收缩,都可能促使空气进入。
吹扫气的任务,是按设计要求维持适当流动、限制空气侵入。吹扫气从哪里加入、用哪种气体、需要多少流量,要与管网和火炬头共同确定。
这里还要分清“管道清扫”与“连续防回火吹扫”。前者属于清除管内介质的特定过程,后者用于运行期间限制空气侵入。SH 3009—2013 第7.2.2条允许无氮气时选用蒸汽进行管道清扫;第9.5.3条对防回火吹扫则规定宜用氮气或燃料气、不宜用蒸汽。不同任务的气源选择不能互相套用。[3]
尤其要分清三个名字:吹扫气用于维持系统气氛;长明灯燃料用于维持引火火焰;辅助蒸汽或空气用于改善主火焰混合。 三者不能相互替代。[1][5]
最后一站:火炬头、长明灯和点火监测火炬头决定气体怎样喷出、怎样与空气混合、怎样稳定燃烧。它并不总是一个简单的敞口圆筒。
图2|带蒸汽辅助结构的火炬燃烧器及消声结构实例。来源:文献[1]。
蒸汽辅助设计利用射流卷吸空气;空气辅助设计则把辅助空气送到燃烧端。二者都在帮助可燃气与氧气更好地接触,但设备结构和公用工程需求不同。
图3|环形空气辅助火炬头。照片可帮助理解气体出口与辅助空气通道的布置,具体流路以设备图纸为准。来源:文献[1]。
长明灯(pilot) 负责提供可靠的引火源。对于本系列主要讨论的炼化泄压火炬,排放可能随时到来,长明灯需要保持设计要求的可用状态。
点火器负责把长明灯点着,火焰检测装置负责判断它是否燃烧。这是两个不同的功能:发出了点火指令,不能直接等同于“长明灯已点燃”。同样,看到主火焰,也不能自动证明每支长明灯和每条检测回路都正常。[1][5]
看系统,要看功能之间是否接得上“上游需要泄放时,气体能不能顺利到达火炬头?”“到达后能否立即点燃?”“小流量时能否防止空气侵入?”“液体有没有被妥善处理?”
这些问题要一起回答。只把火炬头做得很先进,不能弥补总管背压过高、分液罐满液或长明灯不可用。火炬的可靠性,来自整条处理路径都能工作。
参考文献
[1] Schwartz R E, White J, Bussman W. Flares[M]//Baukal C E Jr. The John Zink Hamworthy combustion handbook: Volume 3, Applications. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2014: 251-297.
[2] API STD 521-2020 Pressure-relieving and depressuring systems[S].
[3] SH 3009-2013 石油化工可燃性气体排放系统设计规范[S].
[4] Fluor Daniel. Flare system process design manual: 670-225-9048[R]. 2000.
[5] Schwartz R E, Kodesh Z L. Flare operations, maintenance, and troubleshooting[M]//Baukal C E Jr. The John Zink Hamworthy combustion handbook: Volume 2, Design and operations. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2013: 377-394.
本文引用SH 3009—2013所据版本;条款编号便于查阅,工程采用版本和具体条件仍须在项目设计基础中确认。
| 欢迎光临 燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】燃烧热能行业技术交流平台-燃烧机,工业烧嘴,炉窑,环保设备,高效低氮燃烧,实现双碳目标! (https://www.chinaburner.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |