中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: [求助]故障帮助-威索的G8/1-D的燃气炉 [打印本页]

作者: zyy8371    时间: 2009-1-13 13:51
标题: [求助]故障帮助-威索的G8/1-D的燃气炉

我单位装了一台威索的G8/1-D的燃气炉,西门子LFL1.322程控器,在使用中经常出现运行到吹扫炉膛时这一步时,风机已启动但不到1~2秒,风机就又停止了;但是过上一段时间,点火又都正常,炉子一点就着。这个故障是有是无,很是头疼。

(, 下载次数: 30)

版主配图,仅为页面测试用!


作者: NineTS    时间: 2009-1-13 23:15
帮顶!
作者: 燃烧燃烧    时间: 2009-1-16 10:12
请告之报警时程控器所停的位置
作者: dengpu    时间: 2009-1-16 11:47

感觉像风压开关故障,查下看吧


作者: hhh881026    时间: 2009-1-21 12:26
这要看使用什么品牌型号的燃烧器,或者说明一下燃烧器所配的程序控制器的型号,这样就可以方便的解决了

作者: dengpu    时间: 2009-2-3 14:34
感觉象风压开关的问题,另外检查风门是否和伺服马达同步.
作者: lzg168    时间: 2009-2-21 00:10

气体压力开关未调整好;风压太低;空气压力开关损坏;燃烧头部损坏;燃烧头设置错误


作者: lzg168    时间: 2009-2-21 00:12

风机有问题吗?电气、机械方面


作者: trenxim    时间: 2009-3-2 14:49
参数设置没有误操作?
作者: pingqi    时间: 2009-3-10 18:28
我前几天修了一台欧特立燃气燃烧机,其故障为风机频繁启动,但是有时却又能正常工作,我查了一夜,最后是电眼故障,系其插头接触不良引起,不知你的机器查过这部分没有?另外也请高人把此电眼的工作原理介绍一下,谢谢!(是那种真空管的,型号忘记了)
作者: saacke007    时间: 2009-3-15 18:06
标题: [讨论]

把线路图传上来,就可以教你排除故障


作者: 三国赵云    时间: 2009-5-17 19:09
风压!
作者: zhanghx0004    时间: 2009-6-18 11:49

楼主,要看是有报警还是自动复位。报警是三个方面的可能性,不报警也是两个方面的可能性。


作者: lyt    时间: 2009-7-14 06:36

风机时好时坏还是从配电箱线头有没有松动查起为上策


作者: sh_hdy    时间: 2009-8-26 08:25
你在哪里?我帮你解决。
作者: sh_hdy    时间: 2009-8-26 08:42
请联系13701800728
作者: generall    时间: 2009-9-2 06:45
燃气压力不足或压力开关有问题.及其电眼问题.
作者: qingdaochy    时间: 2010-10-3 19:12
应该是风压开关的问题
作者: lgs2010    时间: 2010-11-5 22:09
标题: 回 9楼(pingqi) 的帖子
风压开关的问题,我们遇到过
作者: ljr_7510    时间: 2010-12-25 20:51
有无检漏装置,从文中“使用中经常出现运行到吹扫炉膛时这一步时,风机已启动但不到1~2秒,风机就又停止了”看,像是检漏的问题
作者: ljr_7510    时间: 2010-12-25 21:01
风压开关是一方面,也有可能是检漏的问题
作者: 月星    时间: 2011-3-3 10:43
多数是风压开关
作者: 月星    时间: 2011-12-21 19:51
多是风压开关的问题,检查一下风压开关连接的软管是不是堵了。
作者: 现场调试员    时间: 2011-12-24 22:38
应该是控制器的桩头由于振动松动了,接触时好时坏所致
作者: E科    时间: 2012-3-23 23:12
专搞威索,欧科疑难杂症




欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4