发表于 2010-5-7 22:14:40 | 显示全部楼层
循环泵是三项的没错,但它是由工作电压为AC~220V来控制的。
根据你说到循环泵此台锅炉应为热水锅炉,热水锅炉通常是循环泵连锁燃烧器,而不是燃烧器连锁循环泵。而且燃烧器停止时即停循环泵这是不合常规的,你需要和客户沟通这不单是连锁的问题了。
如一定要停需参照电路图改一下线即可。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

70

帖子

47

积分

一段小火

Rank: 2

积分
47
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2010-5-8 22:14:12 | 显示全部楼层

回 2楼(燃烧器新手23) 的帖子

你的图是不对的,而且思路也不对。
你把具体的控制电路图发给我,我给你看看。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

70

帖子

47

积分

一段小火

Rank: 2

积分
47
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2010-5-10 09:55:42 | 显示全部楼层

回 4楼(燃烧器新手23) 的帖子

你的电路知识似乎非常缺乏,你根本就不能理解简单的电路知识。
要想在这个行业中做好,建议你还是多花点时间熟悉一下常用的电器元件。
以上你画是电路图吗?