不知道您用的阀组是否是MV-DEL冬斯的阀组,如果是,按照说的是37方应是小火气量,大火气应为70方,1是大火风门开度(最大开度)35-90度,2是风门关闭位置为0不变,3是小火风门开度15(也是点火位)手动关至小火再点火,一吨炉小火调气25-35方正常,风门可调10-15度,看实际火焰增减风门,如果小火就震动的话,看一下小火燃气量是否太小或太大,如果是我说的阀组的话,阀上下各有一个黑圈,上是调小火的下是调大火的上面有箭头指示,按指示增减燃气量,4是二段阀开启的位置,应调整在小火风门与大火风门之间的位置,希望能够给您提供帮助 |