中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 17145|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

[拉幅定型机燃烧器] 一段火二段火转换时声音很大

[复制链接]

尚未签到

0

主题

3

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密
楼主
发表于 2009-11-29 00:37:32 | 显示全部楼层

不知道您用的阀组是否是MV-DEL冬斯的阀组,如果是,按照说的是37方应是小火气量,大火气应为70方,1是大火风门开度(最大开度)35-90度,2是风门关闭位置为0不变,3是小火风门开度15(也是点火位)手动关至小火再点火,一吨炉小火调气25-35方正常,风门可调10-15度,看实际火焰增减风门,如果小火就震动的话,看一下小火燃气量是否太小或太大,如果是我说的阀组的话,阀上下各有一个黑圈,上是调小火的下是调大火的上面有箭头指示,按指示增减燃气量,4是二段阀开启的位置,应调整在小火风门与大火风门之间的位置,希望能够给您提供帮助

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

3

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密
沙发
发表于 2009-11-29 00:43:29 | 显示全部楼层

回 9楼(钻石雨) 的帖子

二段火的颜色是兰紫色,一段火尾部稍微有点红火苗
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

3

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密
板凳
发表于 2009-11-29 01:17:18 | 显示全部楼层

回 7楼(sanxian) 的帖子

如果用的冬斯MB-DLE的阀组,在转大火时有可能是蝶阀拉过了的原因,风大气小、炉膛背压高、才会产生剧烈震动,RS250M不是特好调,适当减小风门蝶阀立直即可不能拉过(燃烧机出厂就有此问题)但不能调到45度太小了,如果燃气压力在2千帕有点小2.8合适(用的是低压天然气),[燃烧头的内预混阀开度最好不要去改变,恢复到出厂,如果不知道出厂状态,调到一多半左右,]点火,调好小火并查看小火气量1/4大火气量,如果用的是低压气就要减小大火风门开度不能太大,原因是气量没有达到250型标配的气量,气量一定达到跟锅炉相应每吨为70方。
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表