[其它相关] 求助--利雅路RS190燃烧器故障问题

[复制链接]

尚未签到

3

主题

24

帖子

11

积分

一段小火

Rank: 2

积分
11
公司
保密

社区居民

楼主
发表于 2010-10-24 09:11:40 | 显示全部楼层
正常情况,启动前风压开关触点P、1是闭合的,启动后风机运转,当风压达到设定压力,风压开关触点P、1断开。若启动前,风压开关未闭合,或启动中风压开关未断开,则吹扫十秒左右就故障报警。按住复位钮三秒以上,闪烁三次。
如你所说“最后将风压开关短接竟然正常”应该是不能正常启动的。