[燃烧控制相关] 求助,利雅路RS200的机器,如何关闭FGR通道延时开启功能。

[复制链接]

尚未签到

0

主题

2

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
楼主
发表于 2021-12-31 17:12:08 来自手机 | 显示全部楼层
把原来的燃烧曲线删除,断电重启后重新设定燃烧曲线。如果要关闭FGR延时控制和温度控制,把P331,P332全部设为0

点评

H151一般是FGR挡板卡滞,要先手动确认挡板能灵活转动  详情 回复 发表于 2021-12-31 18:28

评分

参与人数 2燃料 +10 热能 +4 收起 理由
12℃Shining + 10 + 2 谢谢您的指导,去现场的时候我操作一下
江南 + 2 因您更燃

查看全部评分

回复 点燃 4

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

2

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
沙发
发表于 2021-12-31 18:28:44 来自手机 | 显示全部楼层
天天向上qN 发表于 2021-12-31 18:18
把原来的燃烧曲线删除,断电重启后重新设定燃烧曲线。如果要关闭FGR延时控制和温度控制,把P331,P332全部设 ...

H151一般是FGR挡板卡滞,要先手动确认挡板能灵活转动