在完成低氮燃烧器的调试和安全检查后,便可开始燃烧器的正常运行,运行情况描述如下:
1、闭合电源开关,在启动条件得到满足的情况下,电压将到达控制器,控制器将按预定的程序工作。
2、在等待时间tw内,控制器将对空气压力开关和火焰继电器及控制器本身做某些检查,如果一切正常,燃烧器将启动。
3、tw时间结束后,伺服伺服电机在t11时间内将风门开大到大风门上,t11结束时电机带动风机转动,对炉膛进行预吹扫,吹扫时间为t1。一段火的燃烧器无伺服电机,风门的开度在调试时已调好,并始终保持不变。
4、预吹扫开始后,在t10时间内,风机的出口必须建立起一定的风压,这个风压使空气压力开关的常开触点闭合,压力开关将风压信号传给控制器,控制器收到这一信号后才能进行下一步程序。风压信号在燃烧器的整个运整体式全自动天然气燃烧机使用说明书50行过程中必须始终存在,一旦消失燃烧器在2秒钟内立即锁定。
5、在预吹扫时间t1结束后,前点火时间t3开始,点火电极不断地点火,点火一直持续到点火安全时间t2结束。同时燃烧器风门从大火风门回到小火风门位置(以小火风门吹扫的燃烧器风门保持不动)。
6、前点火时间t3结束时,一段火煤气阀VBl打开,此时一段火应立即被电火花点燃,火焰信号送到控制器内,控制器将继续以后的程序。若一段火在运行安全时间t2内未被点燃,那么燃烧器立即锁定,需手动复位后才能重新启动。
7、一段火点燃后,在间隔了t4时间后(t4为一段火、二段火的间隔时间).二段火恒温器接通,伺服电机将风门从小火风门位置开到大火风门位置,同时二段火煤气阀VB2打开,二段火点燃(对比例调节阀煤气压力是自动跟踪的)。燃烧器进入额定运行状态。
8、在燃烧器运行的任何阶段,只要火焰一熄灭,燃烧器将在2秒钟内锁定,需查出原因、排除故障、手动复位后才能重新启动。
9、在额定运行状态下,若锅炉要求的温度已经达到,则二段火恒温器断开,伺服电机将风门关到小火风门位置,同时二段火阀VB2关闭,燃烧器以一段火运行。若运行一段时间后,低于锅炉要求的温度,则二段火恒温器又接通,燃烧器又回到二段火运行。若以一段火运行,仍然超过锅炉要求的温度,此时一段火恒温器断开,伺服电机将风门关闭,一段火阀VBl关闭,燃烧器停机。当温度低于锅炉要求的温度,燃烧器将按上述程序重新启动。
10、加热结束,需要停机时,只需切断燃烧器的电源开关,燃烧器停机。若需再加热,只要接通电源开关,燃烧器又将按上述程序启动运行。